我单位运行的一台德瑞牌的电动执行机构近日出现了电机动作,但无法带动阀门开关的故障,从新调试后也无法动作,我们怀疑是电机传动齿轮磨损,造成电机无法带动阀门,我想请各位同仁给予其他方面原因的分析,谢谢!!(注:电机的电源确认无问题,也无缺相问题)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
王付水
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:189帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:2544
注册:2006年2月13日
发表于:2007-03-07 10:28:00
1楼
电机传动齿轮磨损 推断很正确!我们经常遇到这样的问题!
回复
引用
举报
fulank
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2006年8月05日
发表于:2007-03-08 00:30:00
2楼
请问这位朋友,贵公司有使用德瑞默牌的电动执行机构吗?你们都有哪些保养措施或解决的办法!