组态软件的点数限制如何界定? 点击:1738 | 回复:3



心态

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2007-03-06 09:07:00
楼主
请问使用过组态软件的先行者们,购买的组态软件都有点数限制,请问所限制的点数是指PLC输入输出点数吗?还是变量?谢谢浏览!更感谢回答问题的同行们。



AUX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年2月12日
发表于:2007-03-06 09:21:00
1楼
是变量,包括PLC的I/O、中间变量以及组态软件本身用到的变量。

曲线救国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2007-03-06 16:47:00
2楼
变量计价的方式因不同软件厂商计价方式不同
大体有2大类:
一类是 指的是实际I/O连接项,即软件组态时建的变量连接了硬件设备的计价(即楼主说的PLC输入输出点数),其他不连接硬件的变量即中间变量内部变量不计价。这样计价容易估算,性价比也高。以IFIX,力控组态软件为代表。
另一类是 指软件组态时建的变量,如楼上所说的包括PLC的I/O、中间变量以及组态软件本身用到的变量。如intouch属于此类。

心态

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2007-03-07 08:22:00
3楼
非常感谢彭少华和曲线救国的回答,让我茅塞顿开,谢谢!