当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
急!求助。关于工厂布线
点击:
1675
| 回复:
13
123571
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2007年2月17日
发表于:2007-03-03 11:16:00
楼主
我厂新建钢结构厂房需要设计线路,因为我没有这方面的实际经验,不知道用理论计算出的结果是可行?恳请各位师傅帮帮忙。现将车间设备用电量及长度作个介绍:1)72KVA埋弧焊机4台,32KVA气体保护焊机12台,28KVA交流焊机10台,22KW电机2台,13KW电机1台,2 .2KW电机5台,11KW行车电机4台,22KW行车电机1台,7。5KW空压机3台。工作电流60A,气体保护焊机为35A,均为直流焊机,三相工作制,功率因数 0。9;交流焊机工作电流30A,两相380V供电,其余电动机均为间歇性工作,电焊机利用率按百分之50计算。2)1号车间宽22。5米,长150米,高12米。
请问用400KVA变压器是否可以,车间分两边配线,设备分两边布置,我准备从头到尾各拉一条95平方毫米的铜线作为干线,是否合理,能否用导电铜排代替绝缘导线作为车间干线使用,
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
标准触点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 835回
年度积分:0
历史总积分:1281
注册:2006年8月05日
发表于:2007-03-03 13:19:00
1楼
至少要800的才行,正常应该提供1000KVA的。当然不是说400的就不行,只要你能严格控制各种设备的工作时续当然可以,不过从工厂正常的生产状况来说,应该800以上的最好,要是可以选用两个400的分开供电更好。焊接设备对电源品质的影响很大,所以容量不易太小。
回复
引用
举报
鲁日威
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:288
注册:2007年1月20日
发表于:2007-03-03 14:27:00
2楼
最好选用1000kVA的变压器
回复
引用
举报
wenjun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 629回
年度积分:0
历史总积分:733
注册:2005年2月21日
发表于:2007-03-03 15:04:00
3楼
应该用1000VA或以上的
回复
引用
举报
追星赶月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2006年9月04日
发表于:2007-03-03 15:31:00
4楼
经验并不是最主要的
关键是你要知道怎么去计算,其实不是很难
回复
引用
举报
1-人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年10月17日
发表于:2007-03-03 15:53:00
5楼
保守设计应用1000KVA的变压器,考虑到电焊机的工作性质可适当降低容量,400肯定是小了.可在630KVA和800KVA选择其一.另外,电缆的设计也小了,按400KVA你应用185的电缆,在车间中部或者端部设配电柜,根据负荷分线.800KVA应用240双线.
回复
引用
举报
京中阆子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 229回
年度积分:0
历史总积分:542
注册:2005年12月31日
发表于:2007-03-03 20:33:00
6楼
630KVA--1000KVA容量的变压器。分开供电,如果有照明的话!合理利用电价,因为有的地方工业与民用的电价不一样!
回复
引用
举报
123571
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2007年2月17日
发表于:2007-03-03 21:02:00
7楼
我们交流焊机利用率大概不到百分之四拾,我们老板自已以经向供电局申报了2台400变压器,然后再来问我行不行,我刚才说的是1号车间,还有3个同等规模的车间需要配线,刚才上午我们老板还问我50的线行不行,我说肯定小了,没办法,老板想节约!和他讲理论他也不太相信,因为我们现在车间里是用的50的线,但是从配电房分了4条支路过去的。另外请问大家谁有车间铜排配线的经验,听说有些厂车间是用的铜排配线,
回复
引用
举报
二极管
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 521回
年度积分:0
历史总积分:1001
注册:2006年5月12日
发表于:2007-03-03 21:36:00
8楼
布线时一定要考虑到设备满负荷运行!!
回复
引用
举报
标准触点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 835回
年度积分:0
历史总积分:1281
注册:2006年8月05日
发表于:2007-03-03 22:45:00
9楼
正规的铜排是要安装在电缆桥架里的,好一点的就直接用封闭母线了,估计你老板也不想用。要是你们厂子偏僻,没有检查安全的,又不存在防暴问题,可以使用铝排或裸铝线糊弄你老板,用瓷瓶架空连接,一样用,就是要把连接头做好,价格是铜的一半,我给好几个厂子设计安装的都是铝线,一般没有问题。你们这种情况,变压器如果有可能,最好安装在车间里或者距离车间最近的地方,双机并联使用,可能能行,不过碰巧很多设备同时开机就麻烦了。
回复
引用
举报
笔笔名
关注
私信
精华:4帖
求助:11帖
帖子:290帖 | 1797回
年度积分:1
历史总积分:3209
注册:2002年3月17日
发表于:2007-03-04 08:10:00
10楼
估计你老板也不想用。要是你们厂子偏僻,没有检查安全的,又不存在防暴问题,可以使用铝排或裸铝线糊弄你老板,
------------------------------------------------------------
强烈反对楼上的这句话!!!!!!!!!!
按本人的意见:
1:两边的走线采用95平方以上的铜芯线,三相五线制。(尽量跟老板说采用95平方以上则更好,因为这个是一劳永逸的事,电线配大点方便以后增容)。用铜排是可以,但是你必须考虑采用全密封方法,否则很容易出事故,因为你们的车间粉尘非常大(猜想)。
回复
引用
举报
标准触点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 835回
年度积分:0
历史总积分:1281
注册:2006年8月05日
发表于:2007-03-04 10:29:00
11楼
前途无量兄弟,你说的其实我也赞同,正常来说作为一名电工或电气人员,坚持用电安全原则是正确的,也是必要的。不过很多情况下是不可能的:我曾经设计并亲自安装过几个工厂配电或大型(是一个用电500KVA的自动喷涂生产线,不是很大~~)用电项目,这些项目都是几个很不错的朋友投资的,你要知道,建一个厂需要多少资金,尤其是刚刚起步的,真的是把每一分钱的使用都考虑到了,说白了就是没钱做有钱的事,呵呵。由于是朋友,所以我对他们的能力很清楚,不然不会降低用电标准的。如果你能够去乡镇或私营企业看看,你就会发现使用铝材做导线是普遍的,利用空间作电气绝缘符合最低的用电安全标准的,使用铝线也一样,只要做好安全隔离,虽然后期损耗或维护要多些,但是至少可以达到正常开工生产的目的。
回复
引用
举报
1-人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年10月17日
发表于:2007-03-04 11:08:00
12楼
400KVA用95的线,也真想的出.满负荷肯定爆线.同意标准触电的方案可采用铝芯电缆不过要大两个规格,这样可降2/3的成本.
回复
引用
举报
e2002my
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2007年3月04日
发表于:2007-03-04 13:36:00
13楼
百年大计要质量第一,几载冲刺就节约行事!不管怎样,变压器的过流保护不可也省去!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
加热管星形连接,是否要接中性...
[29324]
三相电动机的电流和用多少平...
[32043]
请问单相电机220V实现正反转...
[22988]
换一个提法,20A空气开关,至少...
[14288]
潜水泵正反转电流值
[16151]
单向旋转的电钻怎么改成正反...
[29862]
220v电源指示灯虚亮原因和解...
[50466]
三相380V和单相220V电压允许...
[24312]
三相断路器当单相用可以吗?
[17171]
关于NO,NC
[12905]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号