台达变频显OCC
点击:
1353
| 回复:
22
王明权
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2007年1月25日
发表于:2007-02-02 23:47:00
楼主
谢谢各位了!我巳查出原因了,这种台达变频它的驱动光耦是A316J没上模块运行就显OCC,看来可能以后驱动光耦像PC923,A316J这种要检测输出还是上模块的
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
chaly
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2005年6月13日
发表于:2007-02-03 09:24:00
1楼
支持一下
回复
引用
举报
大光榔头
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:277
注册:2006年2月25日
发表于:2007-02-03 14:03:00
2楼
不上模块运行显OCC是正常的,要不跳OCC要A316的保护去掉
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-02-13 12:02:00
3楼
学到了
回复
引用
举报
jsh123
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:371
注册:2006年3月12日
发表于:2007-03-03 22:09:00
4楼
哈哈 我也遇到过.
回复
引用
举报
hbb001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年8月11日
发表于:2007-03-04 08:10:00
5楼
A316,PC929,PC928这些带有IGBT短路检测功能,不上模块就会误判为模块短路.杭州信达13064750345
回复
引用
举报
如是观
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 1375回
年度积分:0
历史总积分:1566
注册:2006年1月13日
发表于:2007-03-20 19:07:00
6楼
初哥的常见问题
想当年俺亦如此!
回复
引用
举报
韩杰 _2
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 488回
年度积分:0
历史总积分:532
注册:2005年10月21日
发表于:2007-08-07 11:05:00
7楼
以前也有过这样的经历
回复
引用
举报
死亡骑士 _2
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 1774回
年度积分:0
历史总积分:2630
注册:2006年7月17日
发表于:2007-08-07 11:30:00
8楼
支持
回复
引用
举报
wangyucai12
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2009年7月28日
发表于:2009-08-03 17:14:22
9楼
你把316J的6脚挑起就行了。没有模块就不会跳OCC了。
回复
引用
举报
wangyucai12
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2009年7月28日
发表于:2009-08-03 17:15:23
10楼
你把316J的6脚挑起就行了。没有模块就不会跳OCC了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器基本参数的调试(转载)
[13987]
能否用两个电位器控制一个变...
[7057]
变频器上的KVA是什么意思?
[11553]
变频器的输出功率和输入功率...
[5271]
AUT-DRIVE DV1000这个是什么...
[6271]
(已结帖)变频擂台第93期——变...
[7777]
变频器的协波干扰对仪控影响...
[10251]
变频器控制电机正反转切换时...
[13548]
(已结束)变频擂台第4期——采用...
[11997]
求变频器自由停机,减速停机问...
[6456]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号