ABB ACS800紧急求救
点击:
1135
| 回复:
13
qg
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2004年8月28日
发表于:2007-02-07 18:13:00
楼主
我公司有一台ABB ACS801-01-0016 15KW 变频器,送电报警代码:5210,PPCC link,我看了说明书,说是光纤通讯故障,可我的机器没有光纤啊,复位后有时可以开一下,但一会就报警,不知道是什么原因,请高手不吝赐教,谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大城
关注
私信
精华:25帖
求助:0帖
帖子:564帖 | 1178回
年度积分:0
历史总积分:8243
注册:2006年8月25日
发表于:2007-02-07 18:30:00
1楼
ACS600变频器采用了光纤通讯,大大提高了CPU板和I/O板之间的通讯时间,但也有可能引起了PPCCLINK”这样的故障出现,这种故障的出现与光纤的损坏不是绝对的。“PPCCLINK”故障是ACS600变频器较常见的故障,CPU板,I/O板的损坏都有可能导致此故障的出现。
回复
引用
举报
华东一笑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2007年1月22日
发表于:2007-02-07 20:22:00
2楼
I/O出板出现故障的可能性比较大
回复
引用
举报
AW-77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2006年1月09日
发表于:2007-02-08 09:56:00
3楼
NINT板有问题,换吧
回复
引用
举报
qg _89
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2004年8月28日
发表于:2007-02-08 10:19:00
4楼
NINT板哪里有卖啊
回复
引用
举报
AW-77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2006年1月09日
发表于:2007-02-08 14:03:00
5楼
SORRY,不是NINT板,是RINT板,是一块主板,上面有电源部分,驱动部分,电流检测部分,PPCC检测部分是在这块板子上的一块小板子上叫RASI板,是焊在RINT板上的。如果你的变频还在保内,可以免费更换一台新的,如果在保外的话,建议你买台新的。
回复
引用
举报
王小四 _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 144回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2005年12月07日
发表于:2007-02-09 13:16:00
6楼
我二年前也碰`到过,是ACS600,"PPCC link",查了老半天,差点要换了.后来发现主电源没送(24V控制电源是另外提供的).
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教:零线和地线共用接在变频...
[9573]
什么是直接转矩控制
[7965]
请问变频器频率不稳定是什么...
[8046]
变频器结构和故障判断简介
[8195]
爱德利变频器显示OPE4什么意...
[5753]
易能变频器EDS1000厂家万能密...
[7889]
西门子MM420变频器报A0503 和...
[10467]
变频器日常检查维护汇总表
[6914]
有搞纺织自动化的我们多交流
[8030]
安川H1000 故障CPF35
[5663]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号