InTouch和OMRON CPM2AH怎么建立通讯啊? 点击:434 | 回复:2



赵帅

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2007-02-28 21:05:00
楼主
我想求教一下怎么设置IO SERVER的参数能让InTouch和OMRON CPM2AH通讯上。谢谢



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-02-28 21:13:00
1楼
使用IO Server中的HostLink,然后选择PLC,你的这款PLC属于C系列的,选取PLC的时候选择C200H就可以了。

赵帅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2007-03-01 18:10:00
2楼
谢谢了!我弄不好在问您