回复内容:
对:刘志斌 关于
“用摇表测绝缘,和相间都正常,但合上闸,一起动电机,就跳闸,线路没有问题,只有怀疑是匝间短路”
1、你可用万用表简单测三相回路直流电阻,是否存在某相触头接触接触不良,而处于缺相启动状态;
2、你可用万用表简单测绕组直流电阻,看是否有某一相开路故障,造成缺相启动;
3、你可用万用表简单测绕组直流电阻,看是否有某一相直流电阻明显小的多,从而判断该相存在短路故障;
4、如果是少量匝间短路,经过几次启动,由于感应短路电流发热,短路线匝颜色发生变化,打开可外观检查;(此种故障很少)
5、我认为故障1、2的可能性大!3、4的可能性小!
内容的回复:
请问下,这种情况是匝间短路吗?
三相异步电机
变频器控制,可以肯定是电机故障(更换电机后故障消除),在爬行中15m/s的速度时电流显示正常,升速 电流马上过流(实测电流也是如此),但我把电机直接接到380V时(不接变频器)电流表现正常。
非常奇怪,不知道大家有什么高见?