有一个问题不是很理解,在PREMIUM系列PLC中,%S4为10ms的TIME BASE,其中%S4=1为5ms,%S4=0也为5ms,那么在%S5(100ms)中,%S5=1的时间为50ms还是5ms?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
丁喜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 924回
年度积分:0
历史总积分:1640
注册:2002年8月30日
发表于:2007-02-06 14:27:00
1楼
50ms
回复
引用
举报
昨日重现
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 519回
年度积分:0
历史总积分:747
注册:2005年8月05日
发表于:2007-02-09 10:12:00
2楼
谢谢,能够确定吗?是在哪儿介绍的呢?
回复
引用
举报
fannao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2006年10月30日
发表于:2007-02-13 14:27:00
3楼
请看一下编程手册
回复
引用
举报
昨日重现
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 519回
年度积分:0
历史总积分:747
注册:2005年8月05日
发表于:2007-02-13 16:05:00
4楼
谢谢,我看下
回复
引用
举报
club
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 739回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-03-09 08:32:00
5楼
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-03-12 16:28:00
6楼
在PREMIUM的系统对象中,%S4的占空比为50%.
回复
引用
举报
想当高手
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2005年12月28日
发表于:2007-03-23 10:55:00
7楼
受教了,谢谢
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
memobus与 modbus这两个通讯...
[7295]
西门子smart700IE/1000IE触摸...
[13446]
[下载]WinCC v7.0 多国语言版...
[19511]
三菱plc功能指令
[8921]
从零开始学plc
[7692]
S7-1200连电脑出现下位组件不...
[8146]
(已结束)工控PLC擂台第3期--...
[7621]
电工实用手册谁要?
[7333]
三菱FX系列PLC在程序读取和与...
[7562]
伺服电机默认正转方向是顺时...
[7616]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号