当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
欧姆龙(OMRON)PLC
我要发帖
cpm2a的无协议通讯和出厂设置问题
点击:
814
| 回复:
3
mcushining
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2004年4月01日
发表于:2007-02-02 11:42:00
楼主
各位大哥们,有没有谁做过CPM2A的无协议通讯,对这方面也是刚做,看了说明书,对指令比较清楚了,但是实现起来觉得有些问题.能不能谈谈你们的看法和一些经历,谢谢了!对了,我做了个程序,把232端口的参数变了,现在和上位也通讯不上了,不知道怎么样恢复,你们有什么办法吗,不知道把电池拔掉放完里面的电可不可以.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
标准触点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 835回
年度积分:0
历史总积分:1281
注册:2006年8月05日
发表于:2007-02-02 12:00:00
1楼
232口只有在将它旁边的选择开关置OFF才能无协议通讯,你首先将这个开关置ON,如果其他的没有动就可以通讯了。如果不行,就在编程软件里右键点击工程图标,选择第一项-修改,在弹出的对话框里点击网络类型的设定,再点击驱动器项目,修改里面的波特率和数据格式与你改变了的参数相同,再连接就可以了。
回复
引用
举报
mcushining
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2004年4月01日
发表于:2007-02-05 10:56:00
2楼
标准触点,谢谢!我按照您说的方法又测试了一遍,还是通讯不上.通讯开关的ON/OFF对通讯好象没有任何改变,通讯灯一直常亮,我将DM6646设置为"#0803",网络类型设置为8位数据位,1位停止位,无校验,应该是没有问题的.但还是连不上,现在好象只能用外设端口通讯上,把参数再改回来,这样还要买一根数据线,那个线自己又做不了,也不知道它的外设端口是怎么定义的.不知道还有没有比这更好的方法.
回复
引用
举报
mcushining
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2004年4月01日
发表于:2007-02-05 10:58:00
3楼
CPM2A的程序写在FLASH里面的,电池拔了放完电程序也不会丢,必须通讯上才能改里面的程序.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子PLC s7-200读取电磁流...
[7601]
可编程控制器的维护和故障诊...
[10781]
单按钮启停控制的21方法(附图...
[10345]
求助PLC如何找出一组数据的最...
[14929]
免费提供LS(LG)PLC编程软件(...
[17037]
西门子S7-200编程软件SP9直接...
[8242]
S7-300plc模拟量处理教程与实...
[7796]
0.1秒摧残任何版本威纶禁止反...
[13043]
中文版的西门子S7-200仿真软...
[8408]
请用过艾默生PLC的朋友,谈谈...
[7564]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号