我公司一台富士变频器,型号为FVR.7E9S-4JE 。具体故障为一送电就显示OH2故障。恳求高手指点。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-08 14:00:00
1楼
控制端子THR-CM要短接。
回复
引用
举报
北京蔡工
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2007-01-08 15:15:00
2楼
同意
回复
引用
举报
蓝襄
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 110回
年度积分:200
历史总积分:1378
注册:2004年3月25日
发表于:2007-01-11 21:01:00
3楼
虽然没试过,不过要先感谢楼上两位!!!
回复
引用
举报
蓝襄
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 110回
年度积分:200
历史总积分:1378
注册:2004年3月25日
发表于:2007-01-12 15:23:00
4楼
已经试过了,还是不行。
回复
引用
举报
北京蔡工
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2007-01-12 19:19:00
5楼
CPU模块坏了,(E9ES04,E9SE08?),碰巧今天修了一台同样的故障。此模块我有,北京蔡工010-62121601