omron变频器显示“uv”应如何检修
点击:
536
| 回复:
9
so-os
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2005年9月04日
发表于:2007-01-08 23:00:00
楼主
我们这里有安川的616G5和OMRON 3G3IV的变频器老有显示“UV”的,请教高手,应如何着手检查或维修,好修否?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2007-01-09 07:17:00
1楼
电压太低了
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-01-09 09:05:00
2楼
主回路电压低;或者是整流某一路损坏、可控硅三路中有工作不正常的
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-01-09 10:33:00
3楼
前面有讲,可搜索“616G5 UV”。
回复
引用
举报
putao3579
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 316回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2005年10月26日
发表于:2007-01-09 11:53:00
4楼
看一下直流母线的显示电压是否正常!