首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

固态继电器应用经验 点击:19477 | 回复:206



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 18:00:00
楼主
下面总结一下固态继电器应用的一些经验。



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 18:04:00
1楼
当固态继电器带直流感性负载的时候,必须在负载两端并联反向并联吸收二极管,用于吸收负载断开瞬间产生的反向电压。 接线时注意二极管的极性,不要接反,否则会造成短路,烧坏二极管、固态继电器......

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 18:10:00
2楼
当固态继电器驱动小容量负载的时候,负载两端必须并联泄漏电阻。因为固态继电器属于晶体管、晶闸管电子元件。当关断时可能仍有数mA的泄漏电流存在,而这个泄漏电流足可以让小容量的负载动作,或者让小容量的负载无法释放。
    比如说固态继电器驱动电磁阀、发光二极管等等设备,就需要在负载两端必须并联泄漏电阻。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 18:19:00
3楼
固态继电器控制回路采用了晶体管,而主回路则采用了单向或双向晶闸管。

hjl1234

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 397回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1288
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2007-01-23 18:20:00
4楼
  固态继电器怎么调压?

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 18:26:00
5楼
当电控柜内有多个固态继电器时,由于环境温度、固态继电器发热程度(实际电流大小)、电控柜结构/空间等等因素,可能需要在电控柜上加装散热风扇。具体安装散热风扇的个数请根据实际情况决定,并参阅相关资料。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 18:27:00
6楼
固态继电器只是一个无触点开关元件,不是调压器,不能调压!不过市面上有专门用于调压的三相调压固态继电器,请在网上搜索相关资料。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 18:28:00
7楼
如果你要做一个调压器,用可控硅并设计相关电子电路就可以了,不用固态继电器。不过市面上有专门用于调压的三相调压固态继电器,请在网上搜索相关资料。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 18:35:00
8楼
当固态继电器功率比较大时(例如20A以上),需要加装散热器。
    具体哪种情况下需要加装散热器,和固态继电器的选型余量、实际电流大小、环境温度、电控柜通风条件、电控柜结构、固态继电器安装方式等因素有关。
    是否需要加装散热器可以参阅选型样本、咨询设备供应商技术支持。不过实际使用中,40~60A以上的固态继电器一般都加装散热器。
    对于某些大功率的固态继电器(例如150A),如果散热器的容量不够(达不到散热要求),还需要在散热器上加装冷却风扇对散热器进行强制风冷(和电脑CPU风扇差不多)。

hjl1234

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 397回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1288
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2007-01-23 18:36:00
9楼
楼主的名起不好叫,该怎么称呼呢,呵呵
楼主常上QQ么,最近碰到点采集块的问题,QQ396061801

工控学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2007-01-23 18:43:00
10楼
    看了楼主关于《固态继电器应用经验》的贴子,真的让我受益不浅颇有收获,希望以后能多贴些这样精典的贴子,非常感谢您!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 18:44:00
11楼
如果控制固态继电器的信号比较容易受到干扰,需要在固态继电器输入侧加装RC回路。R、C的具体值请参阅相关资料。 下面是对输入脉冲干扰和电磁干扰的处理实例:

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 18:49:00
12楼
当固态继电器驱动小容量负载的时候,负载两端必须并联泄漏电阻。因为固态继电器属于晶体管、晶闸管电子元件。当关断时可能仍有数mA的泄漏电流存在,而这个泄漏电流足可以让小容量的负载动作,或者让小容量的负载无法释放。 比如说固态继电器驱动电磁阀、发光二极管等等设备,就需要在负载两端必须并联泄漏电阻。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 19:01:00
13楼
因为三相固态继电器价格太贵,在要求比价低的应用场合,可以采用多个单相继电器来控制三相负载。
    可以采用2个单相继电器来控制正反转的单相电机,可以采用3个单相继电器来控制三相电加热器,可以采用2个或3个单相继电器来控制单方向旋转的三相电机,可以用4个单相继电器来控制正反转的三相电机......

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 19:04:00
14楼
下面是单相固态继电器的一些应用实例:

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 19:05:00
15楼

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 19:07:00
16楼

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 19:12:00
17楼
固态继电器是有开关频率限制的。
    对于欧姆龙固态继电器,如果是交流负载开关,请将开关频率控制在10Hz下使用,如果是直流负载开关,请将开关频率控制在100Hz下使用。如果超出上述开关频率使用,则可能导致SSR的输出跟不上。 

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 19:37:00
18楼
单相固态继电器和三相固态继电器的价格对比:

欧姆龙单相固态继电器——2005年福大自动化的报价(含17%增值税的实价):
  G3NA-210B:57元/个(另一家的报价是75元/个);现货;
  G3NA-240B:193元/个;现货;
  G3NA-410B(控制电压DC5-24V):330元/个;货期1个月;
  G3NA-410B(控制电压AC100-240V):350元/个;货期1个月;
  G3NA-420B(控制电压DC5-24V):330元/个;现货;
  G3NA-420B(控制电压AC100-240V):350元/个;现货;
  我晕!居然G3NA-420B(有散热器情况下负荷电流0.2-20A,无散热器情况下负荷电流0.2-4A)的价格居然和G3NA-410B(有散热器情况下负荷电流0.2-10A,无散热器情况下负荷电流0.2-4A)一样而且还有现货!!!那就宁愿选择前者呀!

欧姆龙三相固态继电器——2007年福大自动化的报价(含17%增值税的实价):
    G3PB-415B-3-VD DC12-24V:1150元/个;货期1个月;
    G3PB-515B-3N-VD DC12-24V:1200元左右/个;货期1个月;
    G3PB-525B-3N-VD DC12-24V:1300元左右/个;现货;

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 19:42:00
19楼
上面的G3PB系列三相固态继电器还是电加热器用的固态继电器!
    如果是电机用的三相固态继电器,那还得更贵!
    我狂晕!固态继电器有多大技术含量?能有这么贵?要知道,1HP的单相输入变频器还只有1000元左右呢!!!
    这个三相固态继电器岂不是暴利吗??????

新兵蛋子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2007-01-24 09:54:00
20楼
老菜鸟大哥,我这里有一款单相SSR,芬兰产的DELCON品牌。 保证原装进口,不存在造假。BROMMA集装箱吊具、美卓电气自动化 以及科尼起重机均采用我公司产品。 根据你需要的型号报价如下: SLO24TR 控制电压DC5-24V 负载电压0-240VAC 3A 300元/个 SLI230CR 控制电压AC100-240V 负载电压0-60VDC 50mA 300元/个 由于该产品有200多种型号,所以不一一例出价格,质量有保证,可以提供检测试用,效果绝对比**龙好。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页