使用FC6,FC5做以太网通讯时,报8183的错误,在帮助中又找不到,哪位大虾可以告诉我这个错误表示什么 点击:1255 | 回复:4



我是西门子的粉丝

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:821
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2007-01-23 13:40:00
楼主



我是西门子的粉丝

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:821
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2007-01-23 14:20:00
1楼
晕,忘了写明白了
我用的是西门子的PLC,CP315-DP+ CP343 
FC5,FC6可以用来做FDL或以太网通讯,我配置的是TCP连接,使用的是SEND/RECIEVE 模式,同时配置了另一个PLC 的IP地址和端口号
一开始是正确的,发现通讯一段时间后报错8183
关键是没有错误说明,郁闷

我是西门子的粉丝

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:821
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2007-12-27 14:48:00
2楼
终于通上了

PLC_WINCC

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2007-12-27 22:46:00
3楼
你下栽系统数据块了吗?我看看lx980_1@163.com

上海测控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2016年6月07日
发表于:2019-06-19 18:07:34
4楼

回复内容:

对:我是西门子的粉丝 终于通上了     内容的回复:

怎么通上的,