  有那家公司风压开关可以替代美国江森自控的PA233A-50-AHC 压力0-1600 Pa 带1触点信号!最好是进口的或国内名优品牌!联系电话:0379-64122777 谭国华



哲雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2007-01-12 08:59:00
1楼
请问您的风压开关输出接什么?进plc,还是继电器,我们家有测量风压的变送器,输出4-20毫安模拟信号,您可以把您的报警值设定成模拟量控制,如有兴趣可联系我13853378544

ericmiao

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2003年9月20日
发表于:2007-03-21 09:12:00
2楼
dwyer的不错,也可以用普通的差压开关就可以

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-03-21 09:18:00
3楼
我估计用电接点压力表也可以