首页 上一页 1 2 下一页 尾页

变频器中央空调节能自控系统 点击:1508 | 回复:25



上知天文

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1667
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2007-01-08 10:58:00
楼主
                    变频器中央空调节能自控系统
中央空调变频节能自控系统特点

1,建筑物能耗描述:

大部份建筑物一年中,只有几十天时间,中央空调处于最大负荷。中央空调冷负荷,始终处于动态变化之中,如每天早晚,每季交替,每年轮回,环境及人文,实时影响中央空调冷负荷。一般,冷负荷在5~60%范围内波动,大多数建筑物每年至少70%是处于这种情况。而
大多数中央空调,因系统设计多数以最大冷负荷为最大功率驱动。这样,造成实际需要冷
负荷与最大功率输出之间的矛盾,实际造成巨大能源浪费,给公司造成巨额电费支出,增加
经营者的成本,降低企业竞争力。

2. 中央空调变频节能分析

中央空调系统的构成
中央空调系统主要由以下几个部分组成: 
1. 冷水机组
这是中央空调的“制冷源”,“心藏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。

2. 冷却水塔
用于为冷水机组提供冷却水。

3. 外部热交换系统
由两个循环水系统组成
(1)冷冻水循环系统
由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,是房间内的温度下降。
(2)冷却水循环系统
由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。冷水机组进行热交换,是水温冷却的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,是冷却水温度升高。冷却泵将升了温冷却水 
压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水
机组。如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。

4. 冷却风机

有两种情况:
(1) 室内风机。安装于所需要降温的房间内,(2) 用于将由冷冻水冷却了的空气吹入房间,(3) 加速房间内的热交换。
(4) 冷却塔风机。用于降低冷却塔的水温,(5) 加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。

中央空调系统的拖动

1. 冷水机组拖动系统
2. 冷冻泵拖动系统。由若干台水泵组成。
3. 冷却泵拖动系统。由若干台水泵组成。 
4. 风机(包括室内风机和冷却塔风机)拖动系统。
拖动系统不能调速,故能耗大。

中央空调系统拖动节能经济指标分析。

1.对冷冻泵拖动系统,冷却泵拖动系统,风机(包括室内风机和冷却塔风机)拖动系统。
节能35%~55%。最小节能35%,最大达55%。
2.对冷水机组拖动系统
节能20%-30%。最小节能20%,最大达30%。
对风机水泵类

根据流体力学原理,风量Q与转速n的一次方成正比,风压H与转速n的二次方成正比,轴功率与转速n的三次方成正比。即
Q=K1*n
H=K2*n2
Ps=K3*n3
当所需风量减少,风机转速降低时,其功率按转速的三次方下降。如所需风量的80%,则转速也下降为额定转速的80%,而轴功率降51。2%;当所需风量为而额定风量的50%时,而轴功率降12。5%。当然,转速降低时,效率也会有所下降,同时还应考虑控制装置的附加损耗等影响。即使如此,这种节电效果也非常可观。
通过实际证明,风机水泵类,节能40%-50%。
对离心式水冷机组

节能25%-35%.最小节能25%,.最大节能35%。 

离心式水冷机组拖动特点。
(1) 机械特性具有恒转矩性质,(2) 故电机的轴功率PL与转速N成正比
(3) 大多数处于长时间连续运动状态,(4) 但负载大小常有变动,(5) 为连续变动负载。 
(6) 飞轮力矩(GD2)大,(7) 故要求有较大的启动转矩。
(8) 启动次数少,(9) 对升降时间无要求。
(10) 大多数有自动卸载于装载装置,(11) 在自动卸栽或装载时,(12) 负载将突变。
离心式水冷机组调速的必要

1. 从节能的角度看。

(1) 由于压缩机不排除在满负载状态下长时间运行的可能性, 所以,只能按最大需求来决定电动机的容量,故设计裕量一般偏大。在实际运行中,轻载运行的时间所占的比例是非常高的。如采用变频调速,可大大提高轻载运行时的工作效率。因此,节能潜力是很大的。 
(2) 有些调节方式(如调节阀门开度和改变叶片角度),即使再需求量较小的情况下, 也不能减少电动机的运行效率。采用了变频调速后,一但需求量较小时,可降低电动机的转速,减少电动机的运行功率,从而进一部实现节能。

2. 从运行质量的角度看。

单电机拖动系统大多数不能根据负载的轻重连续进行调节,不能保持压力,流量,温度等参数的稳定,从而大大提高压缩机的工作性能。
离心式水冷机组变频自动节能原理。
根据冷水机组冷负荷,PID调节冷水机组的转速达到节能的目的。



上知天文

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1667
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2007-01-09 16:32:00
1楼
自各儿支持一下。

王行洲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2004年1月09日
发表于:2007-01-11 11:22:00
2楼
不错不错

半自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2007-01-12 11:46:00
3楼
天文老师取的是温度还是压力信号进行反馈输入的?

吉他手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2006年1月24日
发表于:2007-01-12 12:41:00
4楼
不错啊,谢谢

上知天文

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1667
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2007-01-17 10:16:00
5楼
TO:半自动化

您能说清楚一点吗?另,切不可称我“老师”,受之有愧。

妮妮公主

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2006年11月06日
发表于:2007-01-23 10:01:00
6楼
不明白。

上知天文

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1667
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2007-09-25 16:02:00
7楼
恩,大家可以一起探讨一下。

china ren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 1796回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2653
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2007-09-25 16:15:00
8楼
好,楼主是那个公司的?

力元小仪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2007-09-25 16:37:00
9楼
路过!支持

上知天文

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1667
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2008-01-02 14:49:00
10楼
TO:楼上的楼上

我在一家做弱电集成的公司里。

china ren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 1796回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2653
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2008-01-04 15:43:00
11楼
有时间聊聊?

常来常往111

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2008-01-04 16:34:00
12楼
北方一般都是恒温差控制,南方一般都是恒压差,现在做这个得很多,我们做过10几个中央空调,节能率在35%-70%。做的时候要考虑主机流量问题,防止冻管。。。。

上知天文

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1667
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2008-01-23 10:00:00
13楼
楼上说的恒温差应该是冷冻机的压缩机变频控制,恒压差除了采用常用的旁通控制外,一次泵变频的运用也开始多了起来,最近我做英特尔项目的BMS控制就碰到了,但是一次泵变频最大的一个隐患就是容易因为BMS控制的原因造成冷冻机的潜在伤害,原因是多方面的,其中由于回水流量的不足导致冷冻机自动停机就是一个多发的情况,值得楼控人员注意。

china ren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 1796回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2653
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2008-01-24 14:12:00
14楼
楼主是那个公司的?

常来常往111

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2008-01-24 16:22:00
15楼
我们现在螺杆、溴机、电制冷、都已做过,一次泵变频是常做的、二次也有做,主机保护上主要是流量问题。这个。。。。。。

上知天文

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1667
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2008-03-06 17:08:00
16楼
我在一家做弱电集成的公司里,公司在上海,欢迎大家一起交流。

mmz1987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年8月16日
发表于:2008-09-20 16:21:59
17楼

毛头小仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2007年6月11日
发表于:2008-09-25 10:23:11
18楼

经典 ,顶

LKR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1079
  • 注册:2002年7月01日
发表于:2008-09-25 18:53:18
19楼

超能士中央空调节电控制系统!!大量供货,及大量配件供应,
各位:我这里有原来SMX超能士主机及配件供货!量大!可修里原来的超能士节电器!有需求的用户来电!!
TEI:010-13911093205,刘经理

LKR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1079
  • 注册:2002年7月01日
发表于:2008-09-26 18:47:56
20楼
 “超能士”中央空调附机设备节能控制系统

中央空调附机设备节能控制柜,适用于中央空调的冷冻,冷却泵,楼顶风机,温度,压力,时钟控制,自动化程度高,价格优!!!!年节电费收回投资,节电率30-60%,适合于宾馆酒后办公大楼等有中央空调设备的场合!我们是北京的公司,是原新加坡日升公司北京办事处:超能士原班技术人员!!有关超能士的事迹我很清楚,

欢迎来电话:13911093205,北京 刘经理 Email:Fudarlx@sina.com


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页