如何求电机利用率
点击:
913
| 回复:
2
能学于人则学之,能授予人则授之。
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 283回
年度积分:0
历史总积分:452
注册:2006年4月21日
发表于:2006-12-30 17:30:00
楼主
大家好!
一个问题请教一下,我这里有一台30KW的电机,拖动一台粉碎机,但是别的厂有用22KW的,我现在是用施耐德软启动,那么如果电机偏大的话就会浪费,我就可以把它改成变频器,可是要怎么来测这台电机是不是在大马拉小车呢.
另,施耐德45KW软启动都有哪些保护呢?
谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
要吃饭的电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:118帖 | 1116回
年度积分:0
历史总积分:1856
注册:2004年7月13日
发表于:2006-12-30 20:48:00
1楼
测一下电流啊
回复
引用
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2006-12-31 09:24:00
2楼
查铭牌电流,用数字钳形表卡电流,作比较。粉碎机经常过载的,变频器要放大一级用。
回复
引用
举报