ABB DCS AI810模块的更换请教??? 点击:1665 | 回复:4



gkong

    
  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-12-25 14:29:00
楼主
我所在的现场管理比较混乱,前段时间刚烧了模块的一个通道。维护人员又不注意又将220交流电接入,导致整个模块损坏。现整个模块不能送24电源,请教大家,因连续生产不能停,能否不停CI830模块,将AI810模块更换,谢谢大家指教!!!



工控王seaxxb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年2月05日
发表于:2006-12-25 15:12:00
1楼
完全没问题,直接换就行,其他的交给底座

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-12-25 17:05:00
2楼
谢谢,AI801模块没有底座,紧凑型,CAN总线可以带电查拔???

nineapple

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 751回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:6582
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2007-01-19 22:43:00
3楼
AI810不是带底座的啊?晕了。。。

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-01-20 14:16:00
4楼
谢谢!模块型号报错了,是AI801不带底座,不能热插拔的型号,以临时停车更换了事。