一台ABB ACS400-22KW机器,上电就报FL15,高手指教如何处理。



云雨风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2003年4月04日
发表于:2006-12-22 11:31:00
1楼
学习中

富士变频器维修

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 933回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1787
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2006-12-22 12:04:00
2楼
清理电抗器,

pc929

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2006-12-22 13:31:00
3楼
和电抗器有关吗?

变频小侃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2006-12-22 14:13:00
4楼
FL15 为接地故障,检查输出电缆和电机是否有接地问题,输出电缆长度要小于100米。

pc929

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2006-12-22 15:37:00
5楼
没接电机

我爱罗

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2004年8月10日
发表于:2007-01-13 10:15:00
6楼
检查霍尔电流传感器