如此接线对吗? 点击:1935 | 回复:24



laochen

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2006-12-21 22:16:00
楼主
好郁闷呀!今天在单位接一个三线的NPN的传感器,传感器的电源,输出,都清楚,但接线柱上哪个是电源,那个是输入,不知道,本人用数字表测知两个高电平,一个负极,高电平中取电压高的(有差别)为电源正,底的为输入,(根据电源内阻底,输入内阻高,电表测时需电流的原理,)然后将传感器的+,—,输出接入,结果错了,险些烧坏传感器,为什么呢?以前也接过,按以上原理,重没错过,难道这种方法错了?曾经沧海难为水,帮帮忙吧?那错了,?遇到这种情况有什么好方法区分,+,-,输入。



向蓉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2006年12月14日
发表于:2006-12-22 07:41:00
1楼
一般按照传感器的接线颜色来区分,棕色接正处极,蓝色接负极,黑色接输出。

向蓉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2006年12月14日
发表于:2006-12-22 07:41:00
2楼
一般按照传感器的接线颜色来区分,棕色接正处极,蓝色接负极,黑色接输出。

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2006-12-22 07:43:00
3楼
你的描述很乱,又是“两个高电平,一个负极”又是“根据电源内阻底,输入内阻高,电表测时需电流的原理”,你究竟是测电压还是电阻呀?
    不是有说明书吗?每根线不是都有颜色区分吗?

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2006-12-22 09:59:00
4楼
上面有标示接线,线色也不一样,接错也不会烧传感器.

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-12-22 10:16:00
5楼
接线柱上的电源+、-、信号线必须分清,否则接错线的话易损坏传感器,特别是国产的(正负极无保护)

龙居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 595回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:668
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2006-12-22 14:07:00
6楼
不能猜的,必须要有相应的资料才行,否则容易造成设备损坏

laochen

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2006-12-22 23:14:00
7楼
下面引用由芯片级维修在 2006-12-22 7:43:00 发表的内容:
  你的描述很乱,又是“两个高电平,一个负极”又是“根据电源内阻底,输入内阻高,电表测时需电流的原理”,…
--------------------------------------------------------------------------------------------
我的意思是接传感器的三个接线柱如何区分+,-,输入,传感器的三根线是知道的,设备时间长了,没说明了。

laochen

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2006-12-22 23:24:00
8楼
接错很危险的,会烧坏传感器的,看运气了

电笔一支

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2006-12-22 23:45:00
9楼
拆下来看看就知道咯

永胜自动化

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2004年9月27日
发表于:2006-12-23 02:10:00
10楼
数字表二极管档,两条两条测,显示值在0.4**-0.7**之间时,NPN型黑表笔接的是正极,红表笔接的是信号,另一条就是负极,PNP型红表笔接的负极,黑表笔接的是信号,经验之谈,不是百分百适用。

电气刚上路

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 452回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:745
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2006-12-23 08:31:00
11楼
一般按开关上的三种线接线就行了!

中毒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2006-12-23 10:18:00
12楼
在2个高电压端子上 接2个24V灯 亮的为电源,
你测的不对:如果 输入端 感应 220V 可能比电源电压高
可能正好相反。

中毒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2006-12-23 10:20:00
13楼
电源侧阻抗小,感应电压到远端反而小。
输入端,阻抗大,感应 可能大

中毒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2006-12-23 10:35:00
14楼
负载替代法 
电工常用
家具必备方法

中毒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2006-12-23 10:35:00
15楼
要用 短路替代法
可有你受的了

dzmtmwq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-12-23 11:08:00
16楼
测得什么东东,乱得我晕!

laochen

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2006-12-23 11:24:00
17楼
谢谢中毒,您分析的太对了,第二天我用指针万用表进行测试,上述方法与结果就对了,分析原因,正如你所说的感应电压造成的,(数字表内阻高,易受干扰),谢谢您,谢谢大家的热心帮助。

IIEO

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2004年12月05日
发表于:2006-12-23 11:26:00
18楼
怎么会那么复杂呀,传感器是三根线,两根电源,一根输出,你选两根接电源,用万用表测剩下那根的输出电压,如输出电压对了就OK了嘛,一般棕色接正极,蓝色接负极,

xtptjczf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2006-12-24 12:56:00
19楼
才三根线,试一下就知道了,一般传感器接错也不会烧坏!

邵驰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2006-12-24 21:42:00
20楼
好乱.学习中