当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!
点击:
1294
| 回复:
18
急!!!
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2006年12月11日
发表于:2006-12-11 18:00:00
楼主
变频器的吸收电容老炸怎么回事啊??????280kw的 运行时间不长 一般吸收电容炸与什么有关啊???????????????? 12 月14号再次关注!!!!!!!!!!! 第一次是吸收电容炸了,模块也炸了2个,有燃烧迹象.修好后带负载运行半小时左右吸收电容又完了.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
XIAO菜
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 1108回
年度积分:0
历史总积分:1610
注册:2002年7月18日
发表于:2006-12-12 08:59:00
1楼
变频器的电容爆炸,使变频器常见的故障,主要和电容的质量有关,当然也有变频器的原理有关,它就需要大容量的电容储存能量,只有提高电容质量才能解决
回复
引用
举报
爱人啊,你在哪
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2006年3月25日
发表于:2006-12-13 21:14:00
2楼
是不是接错了,我见过有人把吸收电容接在P+与U、V、W间
哈哈
还有是不是容量不够或耐压不够
再不就是买到水货了
很少见到光炸吸收的!!!
回复
引用
举报
pbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-12-13 21:23:00
3楼
不炸模块是好事啊,是驱动有问题,吸收电容才发热,以至于炸坏,先检查机子本身存在的问题,有些问题是自己本身不发现,找别人帮看看
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2006-12-13 22:08:00
4楼
你的供电方式是什么(直流or交流)?有电抗器吗?是否有充电回路?
回复
引用
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2006-12-13 22:30:00
5楼
不知道你说的吸收电容是不是直流母线上的电容。直流母线电容一般是串联使用,单个耐压好象是400V。那么2个就是800V。一般正常时直流母线电压是500V多点。如果在停机时,进线电压是380V的话,电容是不会炸的。
当进线电压有突波(高电压)到来是,可能会击穿整流部分及直流母线电容。
当变频器驱动的电机在高速运行时,减速停机过程中,电机会向变频器反送电。这时直流母线电压会升高。当电压升高时,变频器的制动单元应该放电。而如果没有制动电阻时,电压又过高,电容就该炸了。
回复
引用
举报
CQSL
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 719回
年度积分:0
历史总积分:928
注册:2005年9月03日
发表于:2006-12-14 17:21:00
6楼
吸收电容主要用来吸收整流桥或模块上的电压谐波,保护变频器整流桥及逆变模块.如果只是吸收电容炸而不炸模块,应是吸收电容质量问题.
回复
引用
举报
急!!!
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2006年12月11日
发表于:2006-12-14 19:28:00
7楼
[b]关注中!!!!!!!!!!![/b] 第一次是吸收电容炸了,模块也炸了2个,有燃烧迹象.修好后带负载运行半小时左右吸收电容又完了.
回复
引用
举报
玩工控的农民
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 465回
年度积分:0
历史总积分:1111
注册:2003年7月06日
发表于:2006-12-16 00:09:00
8楼
关注
回复
引用
举报
天无痕
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2004年8月30日
发表于:2006-12-16 08:38:00
9楼
说清楚什么变频器,怎么接法,什么电容,多大容量,多大耐压
回复
引用
举报
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:23帖
帖子:209帖 | 1789回
年度积分:54
历史总积分:3170
注册:2005年4月26日
发表于:2006-12-16 11:36:00
10楼
向李春发老师请教。
回复
引用
举报
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:23帖
帖子:209帖 | 1789回
年度积分:54
历史总积分:3170
注册:2005年4月26日
发表于:2006-12-16 11:39:00
11楼
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=261843
在这里发帖。
回复
引用
举报
QQ:625450068
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2006年2月16日
发表于:2006-12-16 15:48:00
12楼
可能是耐压不过
回复
引用
举报
梁山泊吴用
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 648回
年度积分:0
历史总积分:788
注册:2006年2月24日
发表于:2006-12-16 17:52:00
13楼
驱动的波形怎么样啊!
回复
引用
举报
xue hui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年12月10日
发表于:2006-12-16 21:19:00
14楼
一般炸电容无非有几个原因;1耐压不够2电容上的均压电阻阻值变大等
回复
引用
举报
xue hui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年12月10日
发表于:2006-12-16 21:19:00
15楼
一般炸电容无非有几个原因;1耐压不够2电容上的均压电阻阻值变大等
回复
引用
举报
华东工控
关注
私信
精华:26帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 1216回
年度积分:0
历史总积分:2954
注册:2003年2月05日
发表于:2006-12-19 11:35:00
16楼
你的吸收是什么方式? 单个电容并联在正负端 还是用 RCD吸收啊? 电容用的是无感电容吗? 耐压值必须在1000V以上!你变频器是多少千瓦的? 你那里的 快恢复二极管 功率电阻 无感电容阻值是怎么匹配的?
回复
引用
举报
大头鱼
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 3881回
年度积分:0
历史总积分:14279
注册:2004年4月23日
发表于:2006-12-19 12:01:00
17楼
吸收电容一定要用无感电容,这种事我们也经历过,换成无感电容,耐压够就好了。
回复
引用
举报
如是观
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 1375回
年度积分:0
历史总积分:1566
注册:2006年1月13日
发表于:2006-12-21 20:20:00
18楼
说清楚什么变频器,怎么接法,什么电容,多大容量,多大耐压
-----------------------------------------
楼主还是说明白些好
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
双阀门真的拽
[229]
电动机偏流问题
[1672]
温湿度对电气设备的影响
[185]
维修宁夏产80钻床的艰苦
[232]
发改委天然气规划解读:“十三...
[134]
展览会上,广数的机器人是一道...
[152]
德国布鲁克纳双向拉伸薄膜的...
[716]
电能质量性能指标与改善方法
[264]
这样的生产现场,整洁、舒适
[153]
两台并列运行变压器停送电操...
[205]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号