耐压试验
点击:
676
| 回复:
2
努力认清自己
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2004年9月26日
发表于:2006-12-10 17:03:00
楼主
380VAC 控制柜做耐压试验,电压应该设到多少?持续时间?谢谢高手解答。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
愚成
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2006年11月20日
发表于:2006-12-10 22:26:00
1楼
一次耐压工频2500V/1S,二次耐压工频1500V/1S.
回复
引用
举报
努力认清自己
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2004年9月26日
发表于:2006-12-11 09:42:00
2楼
做这种破坏性试验,是不是首先要把柜体内的仪表先拆掉,以免打坏仪表??