无功补偿电流的计算 点击:1810 | 回复:6



过负荷

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年5月10日
发表于:2006-12-08 14:47:00
楼主
本人遇到一个问题:就是一台300kvar的静态无功补偿柜(10路30kvar),本柜开关选用的是HR3系列刀熔开关,请问开关的熔体电流怎么选择?



孑孓

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 736回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2006-12-09 21:42:00
1楼
应该用600A的熔体。

长不大

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2007-10-03 08:54:00
2楼
有没有具体的计算公式~~

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-10-03 09:54:00
3楼
300kvar的近似工作电流=300*1.5=450A
300kvar的精确工作电流=300*1000 /(1.732*380)=456A
熔体电流(单台)=456*(1.5---2.5)
熔体电流(多台)=456*(1.3---1.8)

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-03 10:41:00
4楼
同意

37

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:81帖 | 415回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:974
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2007-10-03 15:22:00
5楼
有点小了

minwenjie99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年10月08日
发表于:2010-06-08 21:38:12
6楼
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
   
   
   