无功补偿电流的计算
点击:
1810
| 回复:
6
过负荷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2006年5月10日
发表于:2006-12-08 14:47:00
楼主
本人遇到一个问题:就是一台300kvar的静态无功补偿柜(10路30kvar),本柜开关选用的是HR3系列刀熔开关,请问开关的熔体电流怎么选择?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
孑孓
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 736回
年度积分:0
历史总积分:1721
注册:2005年4月07日
发表于:2006-12-09 21:42:00
1楼
应该用600A的熔体。
回复
引用
举报
长不大
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2007年9月29日
发表于:2007-10-03 08:54:00
2楼
有没有具体的计算公式~~
回复
引用
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2007-10-03 09:54:00
3楼
300kvar的近似工作电流=300*1.5=450A
300kvar的精确工作电流=300*1000 /(1.732*380)=456A
熔体电流(单台)=456*(1.5---2.5)
熔体电流(多台)=456*(1.3---1.8)
回复
引用
举报
heidai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 1835回
年度积分:0
历史总积分:2824
注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-03 10:41:00
4楼
同意
回复
引用
举报
37
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:81帖 | 415回
年度积分:0
历史总积分:974
注册:2007年1月24日
发表于:2007-10-03 15:22:00
5楼
有点小了
回复
引用
举报
minwenjie99
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2008年10月08日
发表于:2010-06-08 21:38:12
6楼
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请问星三角启动时,时间继电器...
[30850]
30千瓦的三相电动机用多少平...
[17843]
交流接触器线圈通入直流电源...
[13169]
电路中各种电线的颜色问题请...
[20372]
如何做接地线
[14004]
考个<高压电工进网作业许可证...
[12972]
各位朋友,现实中实际问题拿来...
[33497]
三相四线电路中零线电流在什...
[18462]
威纶人机界面,功能键怎样设置...
[15043]
倒顺开关控制单相电机正反转
[30045]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号