当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
疑惑。。。各位在工作中可遇见
点击:
674
| 回复:
4
678
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2004年10月22日
发表于:2006-12-06 19:42:00
楼主
低压电容柜设定:在本公司配电系统中,由于日常检修中,需要气压,每次都要开空压机,由于设备的容量较大,大约700KW,开与关的间隙较小,(启动与停止间隔约1分钟左右),这样电容投入以后,在设备停机之后,(电路已呈容性)电容并没有切,而是继续投入,这样使原先的功率因数由感性转并呈容性,导致功率因数恶化,必须人为手切,想请教各位高手,原因何在???有何方法改进使之自动切换??/
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
芯片级维修
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 1797回
年度积分:3
历史总积分:7330
注册:2006年6月18日
发表于:2006-12-06 19:50:00
1楼
(启动与停止间隔约1分钟左右)......必须人为手切
-----------------------------------------------
一分钟手切一次吗?可够受的......
回复
引用
举报
孑孓
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 736回
年度积分:0
历史总积分:1721
注册:2005年4月07日
发表于:2006-12-07 19:14:00
2楼
像你这种情况最好是做就地补偿,电机启动时自动投,电机停时,电容立即退出。这样就可以做到无功补偿,用集中补偿肯定不行的,控制头有一定时间的延时。(投入也是)
回复
引用
举报
孑孓
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 736回
年度积分:0
历史总积分:1721
注册:2005年4月07日
发表于:2006-12-07 19:27:00
3楼
你要注意计算一下你电机的无功是多少,选择合适的电容。
回复
引用
举报
678
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2004年10月22日
发表于:2006-12-15 20:04:00
4楼
谢谢孑兄
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助!!!三相380V电机额定电流...
[14359]
单相电机怎么实现正反转?
[12986]
单相电变三相电
[20455]
1kw电加热设备工作电流多大啊...
[14794]
电机抱闸原理是什么
[31901]
单向旋转的电钻怎么改成正反...
[29862]
关于PLC在正常运行当中偶尔自...
[20654]
全控整流桥为什么都用晶闸管...
[23643]
救急,救急,两个继电器,一个接...
[12423]
明明是“变频交流电机”,为什么...
[14439]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号