疑惑。。。各位在工作中可遇见 点击:674 | 回复:4



678

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-12-06 19:42:00
楼主
 低压电容柜设定:在本公司配电系统中,由于日常检修中,需要气压,每次都要开空压机,由于设备的容量较大,大约700KW,开与关的间隙较小,(启动与停止间隔约1分钟左右),这样电容投入以后,在设备停机之后,(电路已呈容性)电容并没有切,而是继续投入,这样使原先的功率因数由感性转并呈容性,导致功率因数恶化,必须人为手切,想请教各位高手,原因何在???有何方法改进使之自动切换??/



芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2006-12-06 19:50:00
1楼
(启动与停止间隔约1分钟左右)......必须人为手切
-----------------------------------------------
一分钟手切一次吗?可够受的......

孑孓

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 736回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2006-12-07 19:14:00
2楼
像你这种情况最好是做就地补偿,电机启动时自动投,电机停时,电容立即退出。这样就可以做到无功补偿,用集中补偿肯定不行的,控制头有一定时间的延时。(投入也是)

孑孓

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 736回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2006-12-07 19:27:00
3楼
你要注意计算一下你电机的无功是多少,选择合适的电容。

678

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-12-15 20:04:00
4楼
谢谢孑兄

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师