当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电源维修
我要发帖
关于安邦信变频器的维修
点击:
2382
| 回复:
35
秋意浓
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2003年3月03日
发表于:2006-11-07 10:14:00
楼主
现有一台安邦信G511KW变频器一台
电源3845不起振,检查发现脉冲变压器波形畸变,如果3845触发端不接变压器,波形正常,
请问是否可以判断变压器损坏,或者还有其他什么原因,
还有哪位能否提供这个变压器的具体参数,
谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
梁山泊吴用
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 648回
年度积分:0
历史总积分:788
注册:2006年2月24日
发表于:2006-11-07 10:54:00
1楼
开关变压器不要轻易怀疑,坏的时候有没有坏开关管,保护电阻!如果炸的很厉害就可能损坏变压器.一般很少的!
回复
引用
举报
秋意浓
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2003年3月03日
发表于:2006-11-07 11:16:00
2楼
开始是开关管炸了,现在换新的,
我用我应这台机器的驱动电路,接了另外的开关变压器(ABB和西门子变频器),波形完好(方波),没有出现畸变
还有用安邦信的变压器,能导致开关管发热
同样的驱动电路换了两外的变压器,管子温度就没问题!
回复
引用
举报
如是观
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 1375回
年度积分:0
历史总积分:1566
注册:2006年1月13日
发表于:2006-11-09 09:27:00
3楼
变压器坏了可以重绕
回复
引用
举报
华东工控 _28
关注
私信
精华:26帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 1216回
年度积分:0
历史总积分:2954
注册:2003年2月05日
发表于:2006-11-09 13:02:00
4楼
一般这种开关电源坏要换 开关管 3845 保护电阻 取样电阻 其他一些二极管 稳压管也要测量一下!
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2006-11-10 13:56:00
5楼
学习一下
回复
引用
举报
5812114
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:26帖 | 114回
年度积分:0
历史总积分:784
注册:2004年5月10日
发表于:2007-04-22 21:27:00
6楼
G5 上电显示ERR1 按面板复位键后 就运行正常了 每次开机都是这样 这是怎么回事 ? 那位熟悉请指点 另 G5的说明书那位还保存有 方便地话 QQ 185840880
回复
引用
举报
heimei
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2006年8月16日
发表于:2007-04-24 11:00:00
7楼
安帮信维修讨论这么少,请问楼上的G5从触发板到控制板的检测线是否与电路是断开的,我这有一台不接模块时,通电运行报OC,但断开从触发板到控制板的检测线就可以运行,因为字前是用线连起来的,谢谢你回复一下
回复
引用
举报
heimei
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2006年8月16日
发表于:2007-04-24 11:00:00
8楼
我的是110KW的
回复
引用
举报
红安源
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:430
注册:2004年11月10日
发表于:2007-04-24 13:54:00
9楼
是连接的.
回复
引用
举报
heimei
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2006年8月16日
发表于:2007-04-26 10:56:00
10楼
报ERR1是何问题,请指教
回复
引用
举报
heimei
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2006年8月16日
发表于:2007-04-26 10:57:00
11楼
谢谢楼上的
回复
引用
举报
瑞杰 _61
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2005年7月22日
发表于:2007-12-16 20:03:00
12楼
AMB-G7 37KW 上电就显示"OU",实际母线电压为正常的570V,无法复位,但当关电后让电压降到450V左右时,就可以复位!
实在为此机头痛,那个大师能不能帮一下忙!
RUIJIE8@SOHU.COM
回复
引用
举报
shixunzhi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2006年12月11日
发表于:2008-02-23 15:33:00
13楼
那位师傅知道安邦信AMB-G5变频器,因风扇卡死烧坏会造成开关电源什么元件损坏?怎样去检查开关电源?现在是控制线路板上的红色指示灯亮,但面板上无显示。请指教!!!
回复
引用
举报
姜志忠变频专卖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2006年4月11日
发表于:2008-02-26 16:46:00
14楼
现在我公司G5的机器已经停产,替代产品为G7,如果有使用时有任何需要我公司帮忙的,可以找当地的安邦信代理商呀,或者联系我们公司当地办事处的经理,联系方式我们公司网站都有。www.ambition.com.cn
另外本人负责上海区市场,现诚征上海地区安邦信变频器一级代理商。安邦兴国、诚信天下、永不直销、坚持渠道。
13564396285 姜志忠
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2007年10月22日
发表于:2008-03-05 10:51:00
15楼
安邦信变频器华北一级代理商,有问题可以找我。
北京中高美特科技有限公司 网 址:www.machinima.com.cn
电话:010-62635287 手 机: 13910033901
韦祥龙 QQ:82494384 Email: weixianglong8@163.com
回复
引用
举报
人在社会上飘
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:40帖 | 726回
年度积分:0
历史总积分:1071
注册:2008年5月05日
发表于:2008-08-19 15:56:46
16楼
安邦信品质差服务更差
回复
引用
举报
学无始境
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2009年4月21日
发表于:2009-08-23 21:54:35
17楼
引用5812114 的回复内容:G5 上电显示ERR1 按面板复位键后 就运行正常了 每次开机都是这样 这是怎么回事 ? 那位熟悉请指点 另 G5的说明书那位还保存有 方便地话 qq 759863297
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电机风叶的型号是什么意思?
[2148]
如何调整指令脉冲当量、电子齿...
[1992]
交流接触器故障分析及处理
[1211]
大家觉得施耐德母线怎么样?还...
[1115]
蓄电池在运行中极板短路有什...
[1555]
电机空开总是跳的问题
[1051]
万能充损伤电池吗
[1847]
24V交流电经桥堆整流后变成3...
[9409]
为什么我厂每月用电量都与供...
[3783]
什么是串联谐振?谐振条件是什...
[1035]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号