当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
电机常烧损,是否有好方法解决!
点击:
2397
| 回复:
38
新感
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:279
注册:2003年11月13日
发表于:2006-11-25 17:59:00
楼主
请教:生产编织袋的塑料厂用的加温搅拌机,电机功率为22KW-4极。当搅拌桶内的塑料温度升高时负载变大(有粘性)电流也变大,当温度上升到一定时电机电流达90A左右,并持续3-5分钟,造成此电机经常烧坏,是否有好的方式可以改进。现直接电机带动,主要是在温度到达后出现3-5分钟的大电流是否有办法解决,谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hele
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1460回
年度积分:0
历史总积分:3521
注册:2005年11月14日
发表于:2006-11-25 19:07:00
1楼
过载保护没用吗
回复
引用
举报
asmarui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:166
注册:2004年1月04日
发表于:2006-11-25 21:43:00
2楼
对电机转速是否有要求,有的话选一台50KW以上的电机。对速度无要求加一个变速箱。
回复
引用
举报
邵驰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 396回
年度积分:0
历史总积分:428
注册:2006年4月22日
发表于:2006-11-26 00:14:00
3楼
同意楼上说的.
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2006-11-26 08:55:00
4楼
不应该要那么高的速度,
用个行星变速箱
回复
引用
举报
太湖银鱼
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 873回
年度积分:0
历史总积分:1563
注册:2004年5月16日
发表于:2006-11-26 17:25:00
5楼
22KW-4P怎么定的?难道没有计算过负荷?
回复
引用
举报
在边沿上
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2006年10月30日
发表于:2006-11-26 19:15:00
6楼
按搅拌机的功率选用电动机,再加上电机保护器,简单可行.
回复
引用
举报
小弟新手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 642回
年度积分:0
历史总积分:1125
注册:2006年7月10日
发表于:2006-11-26 19:29:00
7楼
学习!
回复
引用
举报
新感
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:279
注册:2003年11月13日
发表于:2006-11-27 10:36:00
8楼
没有过载保护,大部份情况下负荷不重的。速度影响加温效率,如果转速下降的话加温的时间要拉长,因为是靠搅拌进行升温的。选用22KW-4P电机不知如何计算,只是这个行业内的这种机型都是用这规格的电机,因为重负荷时间只有温度达到时的3-5分钟,因电机是竖着安装,空间很小,换大电机不好安装。是否有更好的处理方式,谢谢各位。
回复
引用
举报
wangc8605
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2006年11月21日
发表于:2006-11-27 15:23:00
9楼
用皮带带动
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2006-11-27 16:01:00
10楼
这是个工艺的问题,在塑料生产设备中叫混合机或叫捏合机,你说的情况是此机不适合现在产品的工艺要求,是否可以调整投料的量和改变电机转速.
回复
引用
举报
万用表mf-47
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 175回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2005年2月26日
发表于:2006-11-28 10:54:00
11楼
用皮带带动可以有效的解决你这种问题.偶遇到过7.5kw的风机电流达到20a经常烧毁。后换皮带带动效果很好。
回复
引用
举报
在边沿上
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2006年10月30日
发表于:2006-11-28 19:04:00
12楼
TO:万用表mf-47,皮带的传动效率是98%呀!
回复
引用
举报
龙居士
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 595回
年度积分:0
历史总积分:668
注册:2003年10月22日
发表于:2006-11-28 21:09:00
13楼
lcx_jia说的有道理,要么减小电动机负荷,要么把电动机累死。恐怕没有别的选择。
回复
引用
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2006-11-29 18:04:00
14楼
我们也曾发生过类似情况,你可测量一下电路的电压,看看电压是否低于380V,如电压低于380V,可在电机前安装一台自偶调压器,将电压调为410V。通常情况下,高于额定电压值的8%,电机是完全可以承受的。
升压后电机的电流可下降8%左右(在同等负载情况下)。
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2006-11-30 13:16:00
15楼
高于额定电压8%会使磁通饱和,电机电流增加,发热增加,电机电流下降8%?不知测量的是否准确.
回复
引用
举报
星炎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2006年1月03日
发表于:2006-11-30 14:15:00
16楼
[color=#800080]学习+[/color]
回复
引用
举报
new手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:288
注册:2004年12月27日
发表于:2006-11-30 15:31:00
17楼
学习+
回复
引用
举报
蒋庆洪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2006年9月24日
发表于:2006-11-30 16:27:00
18楼
我想应该换台大点的电机,
回复
引用
举报
蒋庆洪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2006年9月24日
发表于:2006-11-30 16:28:00
19楼
正常运行时的电流正常吗?要是电流大是不是搅拌机的轴承不平衡,导致负载增大.我公司就出现过这种问题
回复
引用
举报
天鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:90帖 | 2298回
年度积分:0
历史总积分:4043
注册:2005年8月07日
发表于:2006-11-30 16:54:00
20楼
功率不够
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
热继电器的脱扣等级?
[23565]
控制接触器线圈电压 选380还...
[11662]
有安桌智能手机用的组态软件
[12195]
答疑解惑:变频器前面为什么不...
[15036]
电流大小与线径大小的计算关...
[29599]
求助:75KW电机星三角启动瞬间...
[10863]
30KW电动机要选多大的接触器...
[19816]
中级电工证是不是永久的?
[17289]
110kw的电机直接启动须用多大...
[12575]
请问是二号电池还是三号电池...
[16415]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页