400A空開問題
点击:
522
| 回复:
1
hjl7903
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2004年2月21日
发表于:2006-11-18 11:17:00
楼主
公司設備用了1個士林BM400-CA 3P 400熔絲開關﹐在開關前面還裝有1個500A德力西無熔絲開關﹐有1次電柜里爬進1只老鼠﹐引起系統短路﹐500A開關跳脫﹐而400A開關竟然沒有跳﹐請問有那些因素會造成如上原因。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2006-11-18 11:36:00
1楼
断路器瞬间脱扣电流虽然很大但时间很短
保险丝虽然电流小但熔断需要时间
我公司出现短路后100A RTO没事,可DW10-600断路器脱扣 正常