接到客户电话说一台设备记数器坏(H7CN)。过去看到记数器为刚刚换过没有几天,检查发现接近开关的电源为50va380/24变压器加一个桥式整流堆。个人认为不可以使用/可是对方工厂维修师傅说用了好久了。晕!最后坚持换掉ok/ 
大家认为变压器配整流队,需要加些什么电子原件就可以满足使用要求



心茫然

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:317
  • 注册:2004年1月18日
发表于:2006-11-19 08:10:00
1楼
带隔离层380/24变压器,电阻限流(可选),电感(可选),大电容、小电容滤波。

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2006-11-20 18:55:00
2楼
估计接近开关内部有一定容量的电容将整流桥出来的脉动直流电稍微滤了一下波,但这样做很不可靠。应该用一个稳压电源给接近开关供电。

hhhaosz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2006-11-20 20:02:00
3楼
应该用一个稳压电源给接近开关供电

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2006-11-21 15:01:00
4楼
在工业现场使用的电器没有那么高的要求,各种需要DC24V电源的电器,只要降压、全波整流即可。请注意接近开关使用说明书中,适用电压范围18-30VDC。