(维修日记)关于接近开关使用直流电源
点击:
916
| 回复:
5
lgs
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 697回
年度积分:0
历史总积分:1499
注册:2005年12月31日
发表于:2006-11-17 20:59:00
楼主
接到客户电话说一台设备记数器坏(H7CN)。过去看到记数器为刚刚换过没有几天,检查发现接近开关的电源为50va380/24变压器加一个桥式整流堆。个人认为不可以使用/可是对方工厂维修师傅说用了好久了。晕!最后坚持换掉ok/
大家认为变压器配整流队,需要加些什么电子原件就可以满足使用要求
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
心茫然
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 234回
年度积分:0
历史总积分:317
注册:2004年1月18日
发表于:2006-11-19 08:10:00
1楼
带隔离层380/24变压器,电阻限流(可选),电感(可选),大电容、小电容滤波。
回复
引用
举报
芯片级维修
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 1797回
年度积分:3
历史总积分:7330
注册:2006年6月18日
发表于:2006-11-20 18:55:00
2楼
估计接近开关内部有一定容量的电容将整流桥出来的脉动直流电稍微滤了一下波,但这样做很不可靠。应该用一个稳压电源给接近开关供电。
回复
引用
举报
hhhaosz
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:293
注册:2006年5月23日
发表于:2006-11-20 20:02:00
3楼
应该用一个稳压电源给接近开关供电
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2006-11-21 15:01:00
4楼
在工业现场使用的电器没有那么高的要求,各种需要DC24V电源的电器,只要降压、全波整流即可。请注意接近开关使用说明书中,适用电压范围18-30VDC。
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2006-11-21 15:18:00
5楼
帮顶
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
屏蔽泵的原理和结构特点
[193]
晒晒液位传感器
[167]
工业机器人的运行安全要求
[232]
轮胎在成产过程中如何才能提...
[314]
设备标牌收藏贴
[340]
振动筛出现物料堆积问题的原...
[234]
企业管理者感悟50点,对应自己...
[131]
事故抢修之---电缆头制作过程...
[509]
现在的调速器做成这样,省钱啊...
[164]
如今的操作工人也要有证的
[166]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号