仪表的4-20ma输入校验问题 点击:2002 | 回复:33



wlwyc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年4月02日
发表于:2006-11-15 22:01:00
楼主
各位高手:新装的压力变送器和仪表之间如何校验呀?压力变送器输出是4-20MA,
    非常急呀,请大家指教!



大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2006-11-15 22:55:00
1楼

那需要压力变送器校验仪,最好能找一个,使用很方便.

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2006-11-15 22:59:00
2楼
没有听说过压力变送器校验仪,它的电压是0-5V.0-10V,用万用表测一下,就行,对吗?

工控∮浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2001年6月08日
发表于:2006-11-16 10:45:00
3楼
仪表可以修改显示上限,和显示下限的,还可以用偏移修正。

时间皱纹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2003年5月26日
发表于:2006-11-16 11:15:00
4楼
理论显示量程/实际显示最大值-实际现实最小值=变送倍数。  变送倍数*实际现实最小值=回差值(实际显示最小值为负数时,回差值设置为正数,实际显示最小值为正数时,回差值设置为负数)

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-11-16 11:43:00
5楼
用活塞式压力校验台
我的言论:邵同志 13063058280 厦门宇电自动化科技有限公司 免费技术热线800 858 0995 http://www.yudian.com/

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-11-16 11:56:00
6楼
二○○四年度陕西省科学技术奖推荐项目http://www.sninfo.gov.cn/was40/kjtdzzw/doc/cgc20040831.htm 04-095 SKY-01型数控压力检验系统    SKY—01型数控压力校准系统,是西北电力试验研究院最新研制的达到国际先进水平,国内唯一符合计量检定规程的压力仪表标准检定装置,是一套综合型全自动压力校准系统。具有测量范围宽,精度等级高,它的多项技术为国内首创,国际领先,是国内目前综合技术水平最高的一套标准压力校准系统。    SKY-01型数控压力校验系统是一套集压力测量、压力仪表校准、误差自动处理、校验记录和检定证书自动生成、数据自动存储和可分类查询的标准校验系统。它主要由高精度数字压力表、压力控制台、上位机、专用校验软件等组成。高精度数字压力表和压力控制台应用了数字信号处理技术和人工智能控制技术,将压力的产生、测量、控制全部自动完成,并将各种信息传递至上位机,进行数据处理,误差计算分析,自动存档,自动生成检定证书,并形成历史数据库,供日后查询,实现了压力仪表的校验自动化和设备管理的现代化。   SKY-01型数控压力校验系统的研制成功,把技术人员从繁琐的校验工作中解脱出来,不需要再搬砝码,也不需要进行校验数据记录和误差计算,直至最终的检定证书都由计算机自动生成,大大节省了人力资源和校验时间,实现了真正的校验过程自动化。   本校验系统经原电力部西北计量测试中心及陕西省计量测试研究所的测试,各项指标均合格,符合国家有关计量标准。系统具有操作简单,自动化程度高,稳定性好,数据自动记录,校验表格电子化,历史数据查询等多项优点,尤其人工智能控制系统,打破了常规的设计思路,系统会根据不同的量程范围和距目标值的远近自动调节加(降)压速度,以便快速平稳的接近目标值,且不产生过调,可以达到很高的控制精度,是其他校验装置无法比拟的;系统还设计了自动保压随动系统,系统可以长时间的将压力值保持在设定值很小波动的范围之内,可以校验定值精度要求非常高的设备(如压力开关);多功能的上位机专用校验操作系统,界面友好,操作灵活方便,节省了校验人员的很多体力和精力,颇受操作人员欢迎。

足不出户

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1589回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:5205
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2006-11-16 18:43:00
7楼
要都是新的,那压力变送器和仪表就都需要单独校验。

超人小卒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2006-11-16 19:47:00
8楼
向楼上天天学那样校,这样使用起来测量比较准确

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-11-16 22:52:00
9楼
SKY-01型数控压力校验系统的研制成功,把技术人员从繁琐的校验工作中解脱出来,不需要再搬砝码,也不需要进行校验数据记录和误差计算,直至最终的检定证书都由计算机自动生成,大大节省了人力资源和校验时间,实现了真正的校验过程自动化。

思特雷斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年12月11日
发表于:2007-12-11 18:10:00
10楼
  各位大家好    我想问问周公      您说的SKY-01型数控压力检验系统的价格是多少???   

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-12-11 20:22:00
11楼
技术论坛不做生意。给我你的信箱。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-12-11 22:16:00
12楼

  “压力仪表标准检定装置,是一套综合型全自动压力校准系统”

1、我觉得这个“压力仪表标准检定装置”,是校验压力表的装置;
2、而楼主的问题是“新装的压力变送器和仪表之间如何校验呀?压力变送器输出是4-20MA”
3、这不是一个性质的问题!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-12-11 22:22:00
13楼
时间皱纹:的回答有门!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-12-11 22:35:00
14楼

1、压力变送器输出是4-20MA,4mA对应压力变送器的下限压力输入,20mA对应压力变送器的上限限压力输入;
2、压力表测量的就是压力变送器的输入实际压力;
3、楼主只要连接好系统,在输入压力下限时调变送器输出电流为4mA,在输入压力上限时调变送器输出电流为20mA,反复调试几次,只要输出电流4-20MA在输入压力变化范围内即可!

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2007-12-12 12:52:00
15楼
这个问题,我也遇见过,还没有解决好,学习一下了,

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-12-14 15:53:00
16楼
顶起来大家讨论!

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-12-14 17:25:00
17楼
如果只是想试试输出是否线性,用通讯器给变送器几个代表性的值,对应一下显示是否正确,最好测一下电流。如果想校验变送器测压是否准确,则必须用校验仪给它几个压,再测电流

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-12-14 18:55:00
18楼

   “如果想校验变送器测压是否准确”

1、压力变送器,是把输入的压力信号,转换为电流信号(或电压信号);
2、压力变送器,把输入的压力信号,转换为多大的电流信号(或电压信号),要经过调试、整定;
3、不存在“校验变送器测压是否准确”的问题;
4、测压或显示压力,是压力表的作用;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-12-14 19:18:00
19楼
压力变送器的输出和输入之间有比例关系,没有测压准确的问题

冰啤酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2007-12-17 23:06:00
20楼
对于专攻压力方面的企业来说,这只是压力变送器制作过程当中的一个“调试步骤”