加热控制,低温开泵及开蒸汽阀,高温关泵及蒸汽阀.请问选电动阀好、还是气动阀好?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
重点是学习
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 255回
年度积分:0
历史总积分:421
注册:2006年4月28日
发表于:2006-11-15 16:42:00
1楼
你的管径多大?
回复
引用
举报
方向
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 112回
年度积分:0
历史总积分:274
注册:2001年12月21日
发表于:2006-11-16 10:26:00
2楼
管道口径、蒸汽压力以及控温精度。如有兴趣可联系我
我的联系方式:
QQ:540252047
MSN:jnzpds@hotmail.com
Tel:0531-88878907转812
济南正平自动设备有限公司
尹忠山
回复
引用
举报
ABCDEF
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:1321
注册:2006年9月16日
发表于:2006-11-16 11:17:00
3楼
重点是学习:你好,管径DN100.
回复
引用
举报
ABCDEF
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:1321
注册:2006年9月16日
发表于:2006-11-27 15:53:00
4楼
方向:你好,我要的是开关量的阀门,能否发一分资料给我gz111a1021@163.com
回复
引用
举报
GP新手
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:40帖 | 1614回
年度积分:0
历史总积分:1985
注册:2006年6月21日
发表于:2006-12-08 08:17:00
5楼
方便的话,就用气动,便宜点.
回复
引用
举报
GP新手
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:40帖 | 1614回
年度积分:0
历史总积分:1985
注册:2006年6月21日
发表于:2006-12-08 08:17:00
6楼
我的理解你是仅仅是要个关停,
并不需要调节吧?
回复
引用
举报
ztf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 150回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2006年6月13日
发表于:2006-12-08 11:54:00
7楼
顶
回复
引用
举报
ABCDEF
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:1321
注册:2006年9月16日
发表于:2006-12-08 16:13:00
8楼
虫毛毛:你说得没错,
回复
引用
举报
GP新手
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:40帖 | 1614回
年度积分:0
历史总积分:1985
注册:2006年6月21日
发表于:2006-12-08 18:31:00
9楼
选个普通气动球阀,前提是你的气源方便.
如果是温度过高,注意选型,
如果是不饱和蒸汽,注意材质.
价格应该比较实惠的.
回复
引用
举报
minory
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2006年11月29日
发表于:2006-12-10 03:53:00
10楼
最好选用气动调节阀,具体控制看工艺而定
回复
引用
举报
活个样来给自己看
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2005年6月09日
发表于:2006-12-10 08:30:00
11楼
TO 洒洒
你说的很对,机床本身因素占小部分,大部分还是人为因素,我认为主要原因还是我们人员素质差,搞机械的不懂电气,搞电气的不懂机械,搞设计的不懂工艺,搞工艺的不懂设计,两者都缺乏动手能力和实践经验.而往往最厉害的是操作工人.实质还是培训体制的问题.审核部门吃干饭,国有企业搞形式,民营企业目光浅.
回复
引用
举报
优格
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 541回
年度积分:0
历史总积分:701
注册:2004年5月20日
发表于:2006-12-12 14:24:00
12楼
电动阀门好,如果现场不需要防爆的话.
回复
引用
举报
无敌小老头
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:10帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:522
注册:2003年4月20日
发表于:2006-12-12 22:00:00
13楼
对温度控制有要求吗?要求不高,可用电磁阀。要求较高,需用调节阀。防爆场合下而且有气源,可采用气动阀,没有气源,应用防爆电动阀。非放爆场合,可采用普通阀。
回复
引用
举报
cwy_gongkong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2002年6月06日
发表于:2006-12-14 11:06:00
14楼
有气源就选气动的切断阀了。
回复
引用
举报
cwy_gongkong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2002年6月06日
发表于:2006-12-14 11:09:00
15楼
还要跟泵的信号连锁,先开阀再开泵,先关泵再关阀。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教,有这种阀门吗?
[1819]
电磁阀“两位三通” 与 “两位五...
[8604]
螺纹G牙和R牙是什么意思????...
[19399]
请教 罗茨风机英文是怎么说
[2485]
求助大管径流量测量的方式
[4566]
专门就电液伺服阀疑难解答
[40787]
求助:电动执行器的开关型和调...
[3336]
电动执行器问题
[1832]
免费提供控制阀相关资料,有意...
[2828]
有谁对气液增压缸原理比较熟...
[6238]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号