加热控制,低温开泵及开蒸汽阀,高温关泵及蒸汽阀.请问选电动阀好、还是气动阀好?



重点是学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-11-15 16:42:00
1楼
你的管径多大?

方向

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:274
  • 注册:2001年12月21日
发表于:2006-11-16 10:26:00
2楼
管道口径、蒸汽压力以及控温精度。如有兴趣可联系我
我的联系方式:
QQ:540252047
MSN:jnzpds@hotmail.com
Tel:0531-88878907转812
济南正平自动设备有限公司
尹忠山

ABCDEF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1321
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2006-11-16 11:17:00
3楼
重点是学习:你好,管径DN100.

ABCDEF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1321
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2006-11-27 15:53:00
4楼
方向:你好,我要的是开关量的阀门,能否发一分资料给我gz111a1021@163.com

GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-12-08 08:17:00
5楼
方便的话,就用气动,便宜点.

GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-12-08 08:17:00
6楼
我的理解你是仅仅是要个关停,
并不需要调节吧?

ztf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-12-08 11:54:00
7楼

ABCDEF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1321
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2006-12-08 16:13:00
8楼
虫毛毛:你说得没错,

GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-12-08 18:31:00
9楼
选个普通气动球阀,前提是你的气源方便.
如果是温度过高,注意选型,
如果是不饱和蒸汽,注意材质.
价格应该比较实惠的.

minory

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年11月29日
发表于:2006-12-10 03:53:00
10楼
最好选用气动调节阀,具体控制看工艺而定

活个样来给自己看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2006-12-10 08:30:00
11楼
TO 洒洒 
你说的很对,机床本身因素占小部分,大部分还是人为因素,我认为主要原因还是我们人员素质差,搞机械的不懂电气,搞电气的不懂机械,搞设计的不懂工艺,搞工艺的不懂设计,两者都缺乏动手能力和实践经验.而往往最厉害的是操作工人.实质还是培训体制的问题.审核部门吃干饭,国有企业搞形式,民营企业目光浅.

优格

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2006-12-12 14:24:00
12楼
电动阀门好,如果现场不需要防爆的话.

无敌小老头

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2003年4月20日
发表于:2006-12-12 22:00:00
13楼
对温度控制有要求吗?要求不高,可用电磁阀。要求较高,需用调节阀。防爆场合下而且有气源,可采用气动阀,没有气源,应用防爆电动阀。非放爆场合,可采用普通阀。

cwy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2002年6月06日
发表于:2006-12-14 11:06:00
14楼
有气源就选气动的切断阀了。

cwy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2002年6月06日
发表于:2006-12-14 11:09:00
15楼
还要跟泵的信号连锁,先开阀再开泵,先关泵再关阀。