求助:C200HG程序中的问题! 点击:539 | 回复:4



工控小子a

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2005年3月05日
发表于:2006-11-15 10:08:00
楼主
[color=#0000FF]现在有这样一个系统,用的是c200HG,cpu是43的,四块16点输入,两块16点输出.
在系统运行时,用CX-programmer监控,发现有几条指令出现了这样的怪现象(用的是梯形图)
一个1.00并联0.05.输出50.01,当1.00导通时,50.01不能导通!!
一个输入Tim10,输出一个4.01,当Tim10导通时,4.01不能导通!!
这是什么原因?
谢谢那位大虾给点意见! [/color]



朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2006-11-15 10:54:00
1楼
看看是不是有双重输出现象呢。就是

深口乎口及

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年10月07日
发表于:2006-11-16 14:26:00
2楼
輸出部分已經在其它地方被置為OFF了

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2006-11-18 23:09:00
3楼
   同意 斑馬王子:师傅的的见解。

工控小子a

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2005年3月05日
发表于:2006-11-21 10:48:00
4楼
拜谢!
后来解决了,牛傻的原因,PLC被加密了,程序没有真正写进去~~呵呵