我有3台15KW电机(380V.4级),可以同时接在25平方的铝线上吗?负载每台有30A左右,



王小四

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-11-08 10:58:00
1楼
换线

空气导电

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2004年12月16日
发表于:2006-11-08 11:12:00
2楼
换成40平方铜线就可以了

韦仕府

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2006-11-08 14:44:00
3楼
最好是选用大一点的。况且是铝芯。