当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
需要系数怎么取的
点击:
3219
| 回复:
4
功率因数
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:708
注册:2006年8月22日
发表于:2006-11-03 11:33:00
楼主
[color=#800080]一厂里有,有多台电焊机,(50多台)电焊机共计4800KW , 电焊机的功率因数取0.6 焊机的需要系数为 0.35 全厂设备共计6330KW.全厂的需要系取0.32 。请问在计算全厂计算负荷时,加电焊机的容量是,是加4800KW 也就是6330*0.321 还是加(6300-(4800*0.35))*0.32 请问那一种方式合理?谢谢[/color]
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
电工仿真软件,你必须会的
·
ABBACS880变频器如何设置建立转矩后再松抱闸
·
ABBDriveWindow中文使用简要说明书
郁闷 一族
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2006年11月10日
发表于:2006-11-10 21:12:00
1楼
回复
引用
举报
郁闷 一族
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2006年11月10日
发表于:2006-11-10 21:16:00
2楼
回复
引用
举报
郁闷 一族
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2006年11月10日
发表于:2006-11-10 22:03:00
3楼
首先要将电焊机组的容量,统一换算到暂载率为100%下的有功功率,再乘以焊机的需要系数才是焊机组的有功功率的计算负荷。若6330中包含4800的话应该直接减就行了,剩余若是同一类且同时运行的话可直接乘需要系数求出该类设备的有功功率的计算负荷,再算出各类设备无功功率的计算负荷,将有功 无功合计后,求出视在功率的计算负荷,就可确整个厂的总负荷了。
回复
引用
举报
郭海鹰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2008年4月22日
发表于:2008-04-22 17:30:15
4楼
请问在网上什么地方能查到施工机械设备的需要系数?谢谢
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电机外壳再次接地线,主要目的...
[19518]
三相四线电路中零线电流在什...
[18462]
两个时间继电器控制电机旋转...
[82273]
4平方毫米铜线到底过多少电流...
[28918]
怎样用一个按钮开关控制一台...
[10858]
132KW电机(Y315M-4)星三角启...
[12049]
请问是二号电池还是三号电池...
[16415]
24V开关电源0V需要接地吗
[28766]
多股软铜线的连接方法谁有图...
[18869]
单相电变三相电
[20455]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号