现有一台PLC(TOSHBA T1-40S),有个RS485端口,是6个接线柱(TXA,TXB,RXA,TRM,RXB,SG),我想用一个RS232转RS485转换器,把它和我得控制室PC连接,大概150米。是不是可以直接用双绞线一端连接PLC上得6个接线柱。一端连接转换器得RS485端。应该怎么接线呢??非常感谢!!!!!!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
非一般的串口
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2005年9月10日
发表于:2006-10-25 13:52:00
1楼
RS485+ ——————》 TXA
RS485- ——————》 TXB
GND ——————》 SG
可能是这样。 与本文作者 QQ:125745783 在线沟通
MSN:HGANYAN@126.COM 在线沟通
回复
引用
举报
三旺通信
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2005年1月12日
发表于:2006-10-27 11:21:00
2楼
RS485+接TXA,RS485-接TXB,GND接SG,其他的可以不接!