当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
三菱A540机器一台带电机异常
点击:
610
| 回复:
6
怪问题
关注
私信
精华:27帖
求助:0帖
帖子:114帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2004年3月10日
发表于:2006-10-23 12:03:00
楼主
有三菱A540机器一台,检修后不开电机测试,输出电压平衡正常,带电机后声音发闷,电机运行异常,然后就是报警,换主板后正常,不知道原来的主板哪里有问题,有遇到这样情况的吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2006-10-24 18:19:00
1楼
报什么警,说出来才可以帮你啊?
回复
引用
举报
dljk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:325
注册:2004年1月31日
发表于:2006-10-24 19:47:00
2楼
出什么报警阿
回复
引用
举报
怪问题
关注
私信
精华:27帖
求助:0帖
帖子:114帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2004年3月10日
发表于:2006-10-24 20:56:00
3楼
不带电机运行正常,输出平衡。带电机后只能0.5HZ运行,且报OL,无论是点动还是PU运行频率都不上升。
回复
引用
举报
1 5 7 3
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:37帖 | 629回
年度积分:0
历史总积分:1477
注册:2004年2月18日
发表于:2006-10-24 21:11:00
4楼
OL--是过电流故障吗?
回复
引用
举报
hbb001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年8月11日
发表于:2006-10-25 12:02:00
5楼
OL是过负载报警,把参数恢复出厂值试一下看看!
杭州信达13064750345
回复
引用
举报
都市稻草人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:293
注册:2004年4月09日
发表于:2006-10-25 16:49:00
6楼
可能是输出转矩不够。增加转矩补偿值,调整V/F曲线,降低载波频率值,挨个试一下吧!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电气设备的维护保养安全措施
[206]
什么是双绞线?它的使用场合及...
[1067]
恒压供水pid调节参数设置
[1291]
切削、钻系类液压机床常见故障...
[153]
几种造成伺服送料机划伤材料...
[164]
590+通电故障
[251]
屏蔽泵的原理和结构特点
[193]
煤企负责人坦露心声:我们最担...
[191]
今天告别了陪伴我20多年的电...
[299]
EMC必须知道的基础知识!
[114]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号