富士P11-37KW变频器没有断相保护吗 点击:813 | 回复:2



02780881153

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2006年10月07日
发表于:2006-10-07 21:03:00
楼主
两台富士P11-37KW变频器在一个车间内,因供电电源断相后,两台变频器同时出现只能空载带动电机,加负载后只能在7HZ以下运行.它加速后电流达到27A时就出现[ER7自整定不良].修解各种参数都不能正常,后打电话问设备供应厂.答复他厂的设备只要供电断相就是这样损坏变频器,他们出厂的设备出现过很多这样的故障...本人问变频器没有断相保护吗,是什么东西坏了,好修吗?



董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-10-08 15:37:00
1楼
看看在变频器的输入端有一个对地保护的小板EP-3985B-C2是否有器件损坏(或者螺丝没拧或者没拧紧,造成接触器没吸合,主散热风扇不转(24V的风扇转),

玩工控的农民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1111
  • 注册:2003年7月06日
发表于:2006-10-10 14:09:00
2楼
不会的!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师