发表于:2006-10-18 16:42:00
12楼
下面引用由状元在 2006-10-9 22:55:00 发表的内容:
你的办法不是很好吗,不过高压侧应该有低电压报警呀,再就是高压缺相允许运行2小时,怎么会烧电机呀.<br>
--------------------------------------------------------------------------------------------
朋友不要误人子弟了,回去再看看书OK?高压缺相允许运行2小时?电机估计都烧没了,应该是在中性点不接地系统(如6KV,10KV系统),一点接地允许运行2小时便于查找接地故障,但如果线路对地电容电流超过10A为,安全起见保护(零序)也不允许投信号而必须投跳闸