MCGS通过MODEM与西门子S7200PLC通讯的实现方法
用MCGS可以通过modem远程监控s7-200,实现远程在第一时间获得现场信息。
硬件设备——modem、s7-200、西门子em241模块。
软件——MCGS
通信协议——PPI、MODBUS RTU
一、PPI通讯协议连接。
1:硬件连接:本地:MODEM通过RS232串口与上位PC相连。其phone口接一公网电话线。
远端:西门子200PLC接扩展调制解调器模块EM241,EM21的phone口接入一公网电话线(设号码为115)。
2:在STEP7 WIN4.0中设置EM241:
选择工具--调制解调器扩展向导---配置EM241调制解调器模块----调制解调器模块使用PPI协 议,其他选项默认即可。
3:MCGS的设置:
a: 通用串口父设备:基本属性的设置:(COM1、9600、8、1、)
电话连接的设置:电话连接项进行设置,填写要拨的电话号码(即EM241相连的号码115),勾选:使用modem、电话占线时重连,其他默认即可。
b:子设备的设置:选择s7-200modemforem241,注意不要选择s7200ppi(经测试此驱 动不能使用)需要在设备内部属性中选择Q输出寄存器,PLC地址为实际地址默认为2。
二:MODBUS RTU 通讯协议连接。
1:硬件连接:本地:MODEM通过RS232串口与上位PC相连。其phone口接一公网电话线。
远端:西门子200PLC接扩展调制解调器模块EM241,EM21的phone口接入一公网电话线(设号码为115)。
2: 选择工具--调制解调器扩展向导---配置EM241调制解调器模块----调 制解调器模块使用MODBUS RTU协议,其他选项默认即可。
3:3:MCGS的设置:
a: 通用串口父设备:基本属性的设置:(COM1、9600、8、1、)
电话连接的设置:电话连接项进行设置,填写要拨的电话号码(即EM241相连的号码115),勾选:使用modem、电话占线时重连,其他默认即可。
b:子设备的设置:莫迪康MODBUSRTU,需要在设备内部属性中选择输出继电器,PLC地址不一定是2,测试地址为1、3时均可以通。
详细的说明文档和MCGS样例工程请参阅:
http://www.hmitech.com/support/mcgsfunctionexamples/index.asp?i=1