楼主
我厂有两台日立L300P系列的变频器 15KW 运行报警!代码为e23.6 请问是什么原因!具体是变频器哪检测的 !我问过日立工厂的 他说是CPU故障?通病!难道真是cup坏了?有没有可能是其他地方出了问题!既然是通病,应该故障点都差不多,请老师赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2006-08-25 21:13:00
1楼
是电源驱动板有问题,500元包修好
回复
引用
举报
大xiao
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2004年9月09日
发表于:2006-08-25 21:14:00
2楼
请留下电话!
回复
引用
举报
日立维修
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 460回
年度积分:0
历史总积分:1101
注册:2005年11月15日
发表于:2006-08-26 10:20:00
3楼
我可以帮你修 南京日立维修中心 025-85366937 13851638925
章叶忠
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2006-08-26 10:47:00
4楼
E23处理方式在本站找吧!不过一般与逻辑控制板的关系不大!不过 “阿健”说500元保证修好,你真的可以找他!但是我相信工厂也不敢吹这个牛说500元保证修好一切E23.6故障的!
回复
引用
举报
张智勇 _95
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2006-08-26 10:56:00
5楼
我的两次500元合起来没用够半年,不知道第三次能够用多长时间不坏
回复
引用
举报
控制柜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2006年4月27日
发表于:2006-08-26 15:28:00
6楼
E23的故障点太多,只要模块不坏的话,一般都可以修复,本人已修过很多台.要注意使用场合的散热与通风,才能延长使用寿命.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
用变频器控制永磁同步电机是...
[7721]
三菱变频器应用技术视频教程
[8962]
求助:50HZ的电机用在60HZ电源...
[6764]
西门子G120变频器参数设置,快...
[6513]
我想用远传压力表来控制恒压...
[20005]
变频器如何让电机紧急停止?
[11931]
富士G11UD变频器密码问题?
[8226]
安川H1000 故障CPF35
[5663]
变频器日常检查维护汇总表
[6914]
SEW变频器IPOS高手请进
[5403]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号