当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
短路器断的原因!
点击:
725
| 回复:
7
乐观
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:68帖 | 245回
年度积分:0
历史总积分:708
注册:2003年6月09日
发表于:2006-08-28 14:30:00
楼主
我公司的变频恒压供水中,的辅助泵在启动时,短路器就跳!请问有什么原因?数据:泵是11KW,直接启动的,短路器是40A的!我分析的原因:泵启动是带负载直接启动的,由于水管压力在0.41Mpa左右启动的,负载比较大,启动电流也很大!故出现这个现象.请问还有其他什么原因吗?电机首先没有问题的!!变压器容量也在容许启动范围的!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
乐观
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:68帖 | 245回
年度积分:0
历史总积分:708
注册:2003年6月09日
发表于:2006-08-28 14:32:00
1楼
如果我不改变启动方式,有什么好的办法?
回复
引用
举报
群
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 602回
年度积分:0
历史总积分:1483
注册:2004年7月01日
发表于:2006-08-28 14:37:00
2楼
把脱扣值调大试试
回复
引用
举报
听雨观雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 2918回
年度积分:0
历史总积分:4435
注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-28 14:40:00
3楼
带载启动,启动时间长,断路器整定时间应加长。
回复
引用
举报
kevindby
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 182回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2004年4月06日
发表于:2006-08-28 15:05:00
4楼
将断路器整定值逐渐加大一点,看看!新负载尤其是泵第一次调试启动时,整定值一般都要稍微比理论值大一些.
回复
引用
举报
云锋
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:252帖 | 5541回
年度积分:0
历史总积分:30376
注册:2005年6月24日
发表于:2006-08-28 19:20:00
5楼
直接起动,断路器选小了,用63A的。。
回复
引用
举报
三星电子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 287回
年度积分:0
历史总积分:558
注册:2006年8月11日
发表于:2006-08-28 20:23:00
6楼
断路器电流选小了,带负载启动应加大。
回复
引用
举报
大江大海
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:445
注册:2005年10月23日
发表于:2006-09-21 13:53:00
7楼
断路器的电流选小了.你11kw的电机带负载启动电流怎么也有90A.左右吧!选63A的或选可以调整定时间的!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
空开发热的问题。
[19836]
三相电流的不平衡度的计算方...
[13486]
比例阀结构及工作原理
[14710]
电子制冷饮水机制冷片的更换
[11707]
控制接触器线圈电压 选380还...
[11662]
三台电动机顺序启动反顺序停...
[10749]
改变三相电机的电源相序为什...
[18414]
电工各种接线图(实物)
[17818]
不同线径的并联的问题
[11442]
单向旋转的电钻怎么改成正反...
[29862]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号