当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
求助:变频器带小电机
点击:
859
| 回复:
8
QING78
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:682
注册:2006年2月14日
发表于:2006-08-24 17:30:00
楼主
我用2台0.75KW的变频器直接带2台0.18KW的电机,电机铭牌如下:400V 180W F等级 0.45A 350Hz 20000RMP ,变频器用的施耐德ATV31 0.75KW 的或者是富士G11S 0.75KW
要求: 一台电机在输出250Hz时转速达到15000RMP,
一台电机在输出350Hz时转速达到15000RMP.
能否实现? 请各位高手帮忙,谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
QING78
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:682
注册:2006年2月14日
发表于:2006-08-25 08:39:00
1楼
电机是连轴电机.
回复
引用
举报
lly
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 907回
年度积分:0
历史总积分:1633
注册:2004年8月23日
发表于:2006-08-25 08:44:00
2楼
估计不行的
除非你的电机本身能支持15KRMP
否则,轴承等机械方面过不了关的.
回复
引用
举报
武汉上官
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2002年12月02日
发表于:2006-08-25 09:40:00
3楼
施耐德ATV31 0.75KW 的或者是富士G11S 0.75KW都可以
,我们用国产变频也能轻松实现!
回复
引用
举报
武汉上官
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2002年12月02日
发表于:2006-08-25 09:42:00
4楼
调试起来费事一点!
你要注意电机的额定电流不能超过多了,否则散热成问题!
回复
引用
举报
龙居士
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 595回
年度积分:0
历史总积分:668
注册:2003年10月22日
发表于:2006-08-25 10:06:00
5楼
350Hz 15000RPM不可能!
回复
引用
举报
控制柜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2006年4月27日
发表于:2006-08-25 16:26:00
6楼
不知是几极电机
回复
引用
举报
简单\从容
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2004年7月05日
发表于:2006-08-25 16:49:00
7楼
500HZ还差不多,呵呵.
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2006-08-25 17:43:00
8楼
1、采用上述电机要达到15000r/min的速度是没问题的;
2、采用施耐德ATV31 0.75KW 的或者是富士G11S 0.75KW都可以;
3、因为是大马拉小车,请注意设定变频器的电子热继电器电流——有可能有问题,因为变频器的最小电子热继电器设定电流可能都大于电机的额定电流;
4、“要求: 一台电机在输出250Hz时转速达到15000RMP,一台电机在输出350Hz时转速达到15000RMP。”——对于这一点,恐怕办不到,你既指定了频率又指定了转速,虽然可以达到15000RMP,两者也无法对应,况且还有2个不同的要求:转速相同而频率不同!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
怪事年年有,今天特别多!!
[256]
寿力空压机油消耗过大什么原...
[316]
给中国工控网专家用户‘江湖走...
[217]
运行中的设备润滑油要经常检...
[321]
染整公敌——色差
[156]
判断配电柜质量优劣的要点
[115]
防雷施工的螺丝压接头要涂油...
[141]
生产现场和过程管理五大要素
[1963]
DAsever
[239]
中控历史数据
[218]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号