SOS!!1771-IFE模拟量模块数据混乱
点击:
756
| 回复:
1
弄斧到班门,下棋找高手
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 247回
年度积分:0
历史总积分:514
注册:2004年4月30日
发表于:2006-08-22 10:33:00
楼主
AB系统,1771-IFE模拟量模块,两线制压力传感器输出4~20mA模拟量信号。
现在问题是1771-IFE接收到传感器的模拟量信号时,信号不稳定,数据一直在跳。后来在传感器输出端加了一个无源信号隔离器,然后再把4~20MA信号接到1771模块,但是还是同样的问题。以为是隔离器驱动能力不够,但是测量1771模块电阻只有250欧,隔离器的驱动能力可达500欧,排除这个可能。
但是改用福录克多功能表发出一个4~20m信号给1771模块时,信号就非常的稳定。
现在想不出问题原因所在和找出解决方案。请各位提供宝贵意见。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
通讯网
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:431帖 | 10265回
年度积分:0
历史总积分:24711
注册:2004年7月09日
发表于:2006-08-22 21:06:00
1楼
跳肯定要跳,看看幅度大小,再串入一个电流表看看幅度是否差不多,如果太大就是传感器不好.