首页 上一页 1 2 下一页 尾页

变频器能检测到电动机实际温度吗? 点击:5532 | 回复:34



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-08-18 21:54:00
楼主
近日我公司电气主任在讨论变频器有关问题时,说变频器可以通过UVW三条主电缆线在驱动电动机同时,又能够利用该电缆检测电动机的温度,从而实现电动机热积累保护功能。本人认为不可能,除非在电动机上加装传感器并另外拉电缆,如果没有传感器反馈温度,变频器只能通过预先建立数学模型“估算”电动机温度,而不能“检测”到电动机的真实温度。请问各位我这样理解对吗?



新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-08-18 22:41:00
1楼
变频器可以通过UVW三条主电缆线在驱动电动机同时,又能够利用该电缆检测电动机的温度.....不可能,但是可以通过电流来“估算”电动机温度.

edm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-08-18 23:01:00
2楼
没听说过,至少变频器的屏显上并没有马达温度指示这一档.

程世恩

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 129回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-08-19 08:19:00
3楼
一个物体的温度跟他在单位时间内吸收的和散出的热量有关,电流的一部分给他提供热量,而他散热就跟环境有关了,因此通过电流计算电机温度太粗略了,因为环境是不一样的你说对吗

小米渣

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:17帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:399
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2006-08-19 11:06:00
4楼
可能你碰到高人了。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-08-19 21:00:00
5楼
有人知道富士G11系列变频器或施耐德ATV68变频器,热积累保护计算的数学模型吗?(计算公式)本人认为至少包含运行电流和输出频率这两个参数。

xinban2046

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1060回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1936
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2006-08-19 21:25:00
6楼
我想不能 即使建立数学模型估算, 电动机温度和环境温度也有关系   电机的额定的"温度"一般都标为温升,也和环境温度有关.

自动化老菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2006-08-23 15:38:00
7楼
下面引用由小米渣在 2006-8-19 11:06:00 发表的内容:
  可能你碰到高人了。
--------------------------------------------------------------------------------------------
是碰到半仙了!

估计是口误,意思大家都知道的。

tuziwangyue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2006-08-23 16:08:00
8楼
 新三毛:  引用   加为好友   发送留言   2006-8-18 22:41:00 
       变频器可以通过UVW三条主电缆线在驱动电动机同时,又能够利用该电缆检测电动机的温度.....不可能,但是可以通过电流来“估算”电动机温度. 
 
这个说的对,ABB 的有这个,但不推荐使用,

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2006-08-23 16:28:00
9楼
是,不能检测电机温升。只有用PTC或PT100电阻(内置在电机中)才行。

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-08-23 20:28:00
10楼
如果真要能检测,电机中的温度保护开关就不需要了,这个变频器厂商对工控行业的贡献可不小啊!!

asmarui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2006-08-23 21:09:00
11楼
其实他的意思无非也就是说计算电流均方根值对电机进行热保护吧!

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2006-08-24 09:17:00
12楼
变频器对于电机的温度没有办法检测的,只能通过电流来估算,才是真正可行的,变频器单独接一台电机是不需要热热继电器的,不单单ABB有这个功能。

大头宝宝-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2793
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2006-08-24 10:50:00
13楼
一般通用变频器不具备“检测电动机实际温度”的功能.“检测电动机实际温度”可用专用温度探头与显示器匹配起来用,可以显示出电动机温度;有的高档电动机内部就有温度保护装置,当电机温度超过一定值,它就动作让电机失电保护起来,当电机温度降下来后它会自动恢复.

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-01-06 08:22:00
14楼
abb的acs400变频器参数里有,但需用标准电机,是数学模型“估算”电动机温度。主要保护电机在比较低的频率长期运行时,有热积累效应,对电机保护,可屏蔽掉。

王行洲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2004年1月09日
发表于:2007-01-06 14:19:00
15楼
[color=#0000FF]大哥这你也用问吗???什么传感器都没有,只用3相电流计算??
有没有强制风冷?外部室温?都没有计算进去,它用什么检测出来的温度???要准了那就是见鬼了[/color]

我爱罗

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2004年8月10日
发表于:2007-01-13 09:20:00
16楼
你们主任真牛呀,如果电机所处的环境温度到了100多度,就算是变频器基本空载,谁敢说电机烧不了?

科昊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2005年6月25日
发表于:2007-01-13 11:15:00
17楼
看到这个论谈真是高兴.楼上的朋友也很专业.我是厦门科昊自动化有限公司.研发和生产温控器,巡检仪,无纸记录仪,电流电压表等数字表.有兴趣的朋友可以互相交流.我们的网址是WWW.KEHAOAUTO.COM,0592-3265128.QQ49226102.贸易通abao981231.我们可以做非标仪表和技术转让服务.

王浩存

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-03-12 15:25:00
18楼
你们主任胡说

江湖走走

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2007-03-12 15:44:00
19楼
你们主任可能没看说明书,要想知道在变频器上显示电动机温度,变频器必须有温度模块,然后电动机必须有测温电阻,然后他们中间必须有信号电缆。或许你主任本来是靠关系当的主任,这点他说什么都无所谓了,无知者无罪!

从新来过

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:22帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2007-03-12 15:51:00
20楼
检测的前提是必须要有传感器啊,没有一次检测元件怎么检测呢?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师