工控机因内存条原因造成通讯故障的处理
点击:
1473
| 回复:
4
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2006-08-05 12:04:00
楼主
有一个项目,系统采用S7-300,CPU313,上位机安装CP5611,通讯MPI电缆通讯,正常使用了3年时间,前段时间突然出现了通讯故障.通过STEP7硬件诊断,通讯不通连接.后拿下CP5611,重新安装,工控机能够找到硬件,证明CP5611正常,后怀疑是工控机系统出现故障,重装系统及编程组态软件后,通讯通够连接上,但是在试验多次重启电脑后有时能通讯,有时又通不上.找不到问题出在哪里.最后,把工控机内存条拔下后重新安装,电脑重启后故障消失,系统重新投入正常运行.
因此建议在处理通讯故障时要首先对电脑进行检测,内存条没插好引起的故障要引起我们的注意,小问题也不可忽视.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-08-07 12:49:00
1楼
深有同感!
也曾经碰到内存条导致的系统瘫痪。
回复
引用
举报
一粒沙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2006年4月13日
发表于:2006-08-10 23:07:00
2楼
工控机内要是太脏,灰尘太多也会出这类问题。
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2006-08-10 23:14:00
3楼
工控机最容易出问题的地方就是硬盘与内存了
回复
引用
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2006-08-11 08:47:00
4楼
原来大家都有体会啊,学习!!