欧陆变频直流过压问题求助,急盼! 点击:531 | 回复:1



漂在江湖

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2003年11月27日
发表于:2006-07-31 17:22:00
楼主
欧陆变频器250kw,在调速过程中调高频率变频和电机都正常,但是在将频率下调的过程中变频器报一个直流过压得故障,检查电机没问题。



qghmz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2006-08-04 18:29:00
1楼
加制动电阻,或延长停车斜率