twido如何从双字中提取位
点击:
951
| 回复:
5
李李李
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2005年11月22日
发表于:2006-07-29 15:19:00
楼主
我现在正在用twido 想从双字中直接提取一个位永不知道怎么写。比如我可以提取一个字的位是这样%MW4:X1 就是MW4的第2位 那么双字%MD中的位怎么提出来(表示出来)?
还有如何用定时器中的命令TP写一个脉冲发生的程序(简单点)?
请各位高手指点一二。
谢谢!不胜感激!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李李李
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2005年11月22日
发表于:2006-07-30 21:16:00
1楼
看来是没有人会阿!也许就是twido就没有这个功能!真是可惜!
回复
引用
举报
jhwxy007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年10月25日
发表于:2006-07-30 23:19:00
2楼
双字%MD1就是%MW1+%MW2
回复
引用
举报
李李李
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2005年11月22日
发表于:2006-07-31 11:24:00
3楼
呵呵 不对阿 给的答案不正确!
同样谢谢
回复
引用
举报
黑山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:1223
注册:2004年4月29日
发表于:2006-08-04 15:29:00
4楼
茴香豆的茴有五种写法。
回复
引用
举报
ihearyouok
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:320
注册:2002年7月22日
发表于:2006-08-12 11:50:00
5楼
下面引用由jhwxy007在 2006-7-30 23:19:00 发表的内容:
双字%MD1就是%MW1+%MW2
--------------------------------------------------------------------------------------------
不错,你对双字操作可以用字的操作实现
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PID温度控制的PLC程序设计
[15938]
用梯形图直接写单片机
[12375]
有关工控的网址汇总
[25094]
电气图纸用什么软件画最好
[14659]
(已结束)工控PLC擂台第17期-...
[22048]
松下plc脉冲控制问题 错误代...
[7197]
求助:安装step7 5.2时 提示 ...
[8900]
(已结束)工控PLC擂台第21期-...
[18870]
S7-200通过自由口控制Modbus...
[22292]
(已结帖)工控PLC擂台第29期-...
[9528]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号