关于互感器 点击:738 | 回复:3



状元

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2006-07-21 22:13:00
楼主
最近我们单位一个车间新装了4台15KW电机,线路上装有互感器和电流表.
电流表50/5
互感器电流比50/5
一次电流 150 100 50 20 10
一次匝数  1   2   3  4  5
在电机使用中发现电流表显示只有4A,而实际用钳形表测的电流17A.
大家讨论一下这是为什么?



etblue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-24 11:19:00
1楼
你的铭牌没抄错? 我怎么都觉得怪怪的 

~~~这要看你一次绕的是几匝了

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-07-24 18:49:00
2楼
你穿了几匝,绕三匝显示就正常了。

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2006-07-26 20:58:00
3楼
其实这个控制柜不是我装的,是我的一个同事和他的徒弟装的,他们安装好后,在开车时我的同事正好请假了,我们领导就把我派去了,在去哪个车间的路上同事就告诉我这事了,问我怎么回事,当时我就怀疑是互感器,当我看了铭牌就让停了一台电机,然后就在互感器上穿了三圈,结果就QK了.