PRO-FACE现场问题! 点击:676 | 回复:6



lz008

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2005年2月16日
发表于:2006-07-17 11:05:00
楼主
各位大侠:
    请教大家一个问题.
我在现场调试PRO-FACE触摸屏与西门子S7-300PLC通讯时出现通信不上的问题,此问题比较奇怪.此触摸屏以前能和PLC通信上,还用过一段时间.不久前现场一电流传感器出现问题,以后两者就通信不上了.触摸屏经实验没有问题,不知是什么原因,至今还解决不了,望各位大侠赐教.



这是什么

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2006-07-17 11:57:00
1楼
干扰造成的.旁边有变频器一类的东东吧?

注意电缆的制作

立铭电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 490回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:875
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2006-07-18 17:32:00
2楼
嘿嘿,又是西门子...

sharp-shooter

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2006年7月14日
发表于:2006-07-18 20:22:00
3楼
    我认为也是干扰问题,可以将电流传感器放置远一点,试试看.

北京迪文科技有限公司
果松维
www.dwin.com.cn

一灵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-07-21 22:21:00
4楼
赞同以上观点。

问世间情为何物

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2006-07-22 16:02:00
5楼
呵呵!上次问我,我没有考虑到干扰问题。

立铭电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 490回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:875
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2006-07-23 11:52:00
6楼
lou 楼上是哪位高人哦...