请教一下:我有一台电动执行器三相电机烧坏,请各位分析一下原因及处理方式?如何判断电机烧坏?我用万用表测电机相间电阻是大还是小?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gksc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 93回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年4月02日
发表于:2006-07-14 11:42:00
1楼
电机烧坏?保护没起作用啊.如果已经烧坏了,简单检查一下对地是否短路,各绕组之间是否短路或开路就可以了.
回复
引用
举报
奉化市海联电机有限公司缪海露
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2007年12月07日
发表于:2009-02-02 22:42:15
2楼
我是奉化市海联电机有限公司缪海露,我们单位专业制造执行器配套电机,欢迎各位高工选择我们的产品
0574-88939899 13805835899 www.fhhldj.com miaohailu@sohu.com
据我分析你的情况可能有几种,一个由于电子控制部分出现问题导致电机热保护失去作用,使电动机失去保护而烧掉,也有可能热保护有问题不能起到保护电机的作用,电机能不能用只要用万用表测一下就知道了,看看3根线,1+1这么量,看看阻值不平或者不同就有问题!至于断开不能复位那是电机热保护器的问题,需要及时更换!