有一变频器的输出:报警信号开机后一直有,1和2导通,有谁知道是怎么回事呀
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
请问停产的S7-200手册哪里有?
·
测厚仪多少钱一台?测厚仪价格多少?
·
求助200PLC以太网通讯问题
·
MCGS和三菱PLC通信稳定性???
·
急求RSLogix5000V16简体中文版!!!急急急
·
昆仑通泰触摸屏黑屏
·
MCGS屏无法显示数据
·
两个阀门调节一个液位怎么弄?
·
定时器还有设计自锁回路的吗?
flytiger_93
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2004年3月09日
发表于:2006-06-23 15:15:00
1楼
楼上的朋友,问的不清楚呀!1和2是继电器的端子号吗?
回复
引用
举报
梅花 _37
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 251回
年度积分:0
历史总积分:387
注册:2002年12月29日
发表于:2006-06-23 15:24:00
2楼
哈哈,那不是报警信号,那是准备好信号.那个01/02/03可是可编程继电器输出啊.出厂值表示准备好,如果做变频器报警输出,可选择[10]
回复
引用
举报
电路板维修-德州
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 1367回
年度积分:139
历史总积分:44307
注册:2005年3月27日
发表于:2006-06-28 16:21:00
3楼
参数的设置没问题,正常应该是1和3通,异常时1和2通,现在一开机则1和2通处于异常状态,是不是控制板出问题了