CPU53414A固件升级到CPU53414U 点击:2417 | 回复:14



sft210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2006-06-29 14:35:00
楼主
 CPU53414A固件升级到CPU53414U的固件哪位仁兄能够提供(sft210@163.com)。升级的方法有谁能说一下,并且能否在降到CPU53414A



雷赵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-06-29 16:41:00
1楼
只需通过编程电缆连接进行升级
开始-程序-concept-Execloder,就是软件中那个闪电符号的
然后一步一步进行升级.

sft210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2006-06-30 10:08:00
2楼
非常感谢!

伟业天成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2002年7月20日
发表于:2006-07-01 17:24:00
3楼

eghz100

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2005年6月30日
发表于:2006-08-01 12:26:00
4楼
  只需通过编程电缆连接进行升级
开始-程序-concept-Execloder,就是软件中那个闪电符号

eghz100

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2005年6月30日
发表于:2006-08-01 12:26:00
5楼
  只需通过编程电缆连接进行升级
开始-程序-concept-Execloder,就是软件中那个闪电符号

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-08-02 11:04:00
6楼
CPU 43412A 和CPU 43412U可以双向转换,就是说43412A可以升级到43412U,也可以从43412U降级到43412A,只是固件信息不同。可以到施耐德TE网站下载固件信息。

迷失的糕羊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2006年7月28日
发表于:2006-08-02 11:13:00
7楼
只需通过编程电缆连接进行升级
开始-程序-concept-Execloder,就是软件中那个闪电符号升级下就可以了! http://www.gkcity.com/SearchEngin/search.htm?SeriesNumber=CC1&PingPai=SIEMENS&FType=ProductSeriesTree

耷拉;

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2006年8月30日
发表于:2006-09-05 14:52:00
8楼
谁有这方面的资料呀!

耷拉;

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2006年8月30日
发表于:2006-09-05 16:39:00
9楼
施耐德TE网站有下载固件信息吗?

foryanbetter

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年9月18日
发表于:2006-09-18 17:32:00
10楼
这个东西很麻烦,和下在普通固件不太一样,因为除了要下在固件外,还要把系统刷成unity的,据说光刷这个系统就得大约一天的时间,建议让分校商帮助完成。

kenpas

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2006年5月04日
发表于:2006-09-27 22:18:00
11楼
没有升过,有人成功了吗?

foryanbetter

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年9月18日
发表于:2006-12-01 17:24:00
12楼

The 140 CPU 434 12A and the 140 CPU 534 14A only may be upgraded to Unity Pro.
They are also the only PLCs that can be returned to the Concept Exec if
desired.

The update operation is done in two steps:
    - Load an intermediary binary to make the PLC processor compatible with
    Unity Pro. Loading can be done using either the Modbus Plus or the Modbus
    Comm ports.
    - load the Unity Pro operating system in the PLC processor. Loading can
    be done using either the Modbus Plus or the Modbus Comm ports.

These two operations are done using the "OS loader" program in the "Start /
Schneider Electric / Unity Pro" program group. Use the Modbus Plus or the
Modbus Comm communication driver to update the PLC controller. Please consult
chapter 4, "OS-Loader", of the user's manual for more details on how to
load an operating system.
 
Examples updating Concept to Unity Pro
!!!!!!! CAUTION !!!!!!!
Only the PC with OS Loader should be connected to the Modbus Plus port when
loading the controller's operating system. Also, any communication failure
between the PC and the controller (disconnecting the communications cable
or a power failure) may make the PLC unusable.

    > Updating a 140 CPU 434 12A controller from Concept to Unity Pro

    Step one: load the PLC controller's intermediary binary.
    The corresponding file can be found in the following directory:
        Quantum\Processor modules\Concept_to_Unity\140CPU43412A\
            The file to load is: Concept_to_Unity_43412A.bin

    Step two: after the first cold start-up of the controller following the
    first loading operation, load the Unity Pro operating system.
    The corresponding file can be found in the same directory:
        Quantum\Processor modules\Concept_to_Unity\140CPU43412A\
            The file to load is: CPU43412A_V10.bin

    > Updating a 140 CPU 534 14A controller from Concept to Unity Pro

    Step one: load the PLC controller's intermediary binary.
    The corresponding file can be found in the following directory:
        Quantum\Processor modules\Concept_to_Unity\140CPU53414A\
            The file to load is: Concept_to_Unity_53414A.bin

    Step two: after the first cold start-up of the controller following the
    first loading operation, load the Unity Pro operating system.
    The corresponding file can be found in the same directory:
        Quantum\Processor modules\Concept_to_Unity\140CPU53414A\
            The file to load is: CPU53414A_V10.bin


After updating a controller from Concept to Unity Pro, you are advised to
place a label on the front face of the product to indicate that the
controller has been updated.

A set of labels is provided in the box containing the Unity Pro software.

走远点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2006-12-03 13:44:00
13楼
【经营产品】
1.美国A-B:  SLC500系列PLC、软启动器、变频器等系列产品;
2.法国施耐德: Modicon(莫迪康)140系列PLC;
3.德国西门子: S7-300、S7-400系列PLC;
4.日本欧姆龙:MY、LY系列继电器、E2A接近开关、电源等    
以上价格绝对优惠。
上海翔能盛电子科技有限公司
联系人:廖斌    13122113668
电话:021-61427364 
QQ:616589693     E-mail:ab1950@163.com   http://www.partsos.com
祝您工作顺利,万事如意!!!

城市流浪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2001年7月07日
发表于:2006-12-03 21:27:00
14楼
一定注意备份原有硬件版本资料!先下载,再上载!以防万一!